佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 323|回复: 0

伊法拉: 防止触电的技术措施

[复制链接]

110

主题

110

帖子

81

积分

积分
81
发表于 2021-1-27 13:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了达到安个用电的目的,必须采用可靠的技术措施,防止触电事故发生。绝缘、安全间距、漏电保护、安全电压、遮栏及阻挡物等都是防止直接触电的防护措施。保护接地、保护接零是间接触电防护措施中最基本的措施。
一、直接触电防护措施对于直接触电,所采取的防护措施如下:
1、绝缘。即用绝缘的方法来防止触及带电体。应注意单独用涂漆和漆包等类似的绝缘来防止触电是不够的。
2、屏护。即用屏障或围栏防止触及带电体。屏障或围栏除能防止无意触及带电体外,至少还能使人意识到超越屏障或围栏会遇到危险,从而避免触及带电体。
3、障碍。即设置障碍以防止无意触及带电体,或接近带电体,但不能防止有意绕过障碍去触及带电体。
4、间隔。即保持间隔,以防止无意触及带电体。凡易于接近的带电体,应保持在手臂所及范围之外,正常时使用长大工具者,间隔应当加大。
5、安全标志。是保证安全生产、预防触电事故的重要措施。
6、漏电保护装置。漏电保护又叫残余电流保护或接地故障电流保护。漏电保护只用作附加保护,不应单独使用,动作电流小于或等于30mA。
7、安全电压。即根据场所特点,采用相应等级的安全电压。
二、间接触电保护措施对于间接触电,可采取以下保护措施:
1、自动断开电源。这种措施是根据低压配电网的运行方式和安全需要,采用适当的自动化元件和连接方法,使发生故障时能在规定时间内自动断开电源,防止接触电压的危险。
2、加强绝缘。这种措施是采用有双重绝缘或加强绝缘的电气设备、或者采用另有共同绝缘的组合电气设备,防止工作绝缘损坏后在易接近部分出现危险的对地电压。
3、不导电环境。这种措施是防止工作绝缘损坏时人体同时触及不同电位的两点。当所在环境的墙和地板均系绝缘体,以及可能出现不同电位的两点之间的距离超过2m时,可满足这种保护条件。
4、等电位环境。这种措施是把所有容易同时接近的裸露导体(包括设备以外的裸露导体)互相连接起来,以防止危险的接触电压。
5、电气隔离。这种措施是采取用隔离变压器或有同等隔离能力的发电机供电,以实现电气隔离,防止裸露导体故障带电时造成电击。被隔离电路的电压不应超过500V;其带电部分不能同其他电气电路相连,以保证隔离要求。
安徽伊法拉电力科技有限公司是一家专业研发、生产、销售的电缆附件厂家主营产品包括:,热缩电缆附件,电力绝缘护罩,可分离式电缆终端,绝缘穿刺线夹,电缆防水盒,电缆固定夹,电缆中间接头防爆盒等产品。24小时服务咨询热线:18156768783
伊法拉电力科技

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-28 18:46 , Processed in 0.103113 second(s), 22 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表