仪器校准雷氏夹的可用方式:
{1}按规范砂浆稠度需水量明确的方式和結果搅拌水泥浆
{2}将完成校正的雷氏夹放到涂有一层析无盐黄油的玻璃板上,把制取好的规范砂浆稠度水泥浆填装在雷氏夹试件里,并且用小面包刀插捣数次,保证 密实度,随后抹平。每一个混凝土试品最少制取2个试件,在盖上一块抹油的玻璃板,放进养护箱中保养24±2H
{3}沸煮实验前,最先调节好箱里水位线,规定在全部沸煮全过程中箱里的水自始至终可以未过试件,不能半途补水保湿,另外要确保水在30±5CIN内刚开始烧开。
{4}从养护箱中取下雷氏夹,除掉玻璃板,先精确测量雷氏夹指针尖端的间距(记作A),精准到0.5CM,接着将试件放进沸煮箱中的试件架子上,规定指针朝上,随后刚开始加温,使箱总的水在30MIN内烧开,并恒沸180±5CIN
{5}沸煮完毕后,马上排掉箱中的开水,开启机盖,待制冷至室内温度,取下试件。测量雷氏夹指针尖端的间距(记作C)。当2个雷氏夹试件煮后指针尖端提升的间距(C-A)的均值不超5.0MM时,则觉得该混凝土安定性达标。当2个试件的C-A值差超出4mm时,应选用同一试品再改版一次实验。