电量变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置,它的准确性是非常重要的,因此我们在使用之前需要对电量变动器进行校验,那么的校验方法是怎样的呢? ​[img][/img]​ 1、交流电量变送器校验应按照JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》执行。
2、将RTU检定装置接上220V交流电源,打开电源开关,1-2秒后,LCD屏幕上出现视窗,显示产品出厂信息,再经过30到60秒后,装置完成内部初始化。
3、主页面上选择电量变送器校验项目,进入后输入所校验电量变送器相关差数,并保存。 ​
4、按被检电量变送器要求接线:交流电压变送器使用B相输出,接“UB”和“COM”;交流电流变送器使用B相输出,接“IB”两端;频率变送器使用B相电压输出,接“UB”和“COM”;三相三线功率变送器信号从UA、UC及IA、IC输出,注意电压负端接“COM”!接线必须保证电流回路不得开路,电压回路不得短路。
5、接线完成后即可点击RTU检定装置上“输出”键,开始校验。
6、校验结束后点击“数据保存”。
7、按要求记录校验点和误差值,根据校验等级判断校验结果是否合格。
8、校验结束后退出子页面,关闭RTU检定装置,断开电源。
电量变送器的校验方法就分享到这里,定期对电量变送器进行校验检定,可确保电量变送器的质量,A类电量变送器可每年检定一次,C类电量变送器可三年检定一次。