佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 125|回复: 0

【古瑞瓦特光伏逆变器】800kW光伏防逆流系统实例

[复制链接]

1926

主题

1926

帖子

320

积分

积分
320
发表于 2024-8-27 15:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【古瑞瓦特光伏逆变器】800kW光伏防逆流系统实例
  当前针对低压配电网侧的光伏并网发电系统,电网公司通常要求光伏并网系统不可逆流发电,即光伏并网系统所发的电量须在本地最大程度地被消耗,盈余电量不允许通过低压配电变压器向更上一级或多级电网侧逆向馈电。
  在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要配置1套防逆流装置,数据采集器通过防逆流电表实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电输出功率,从而达到光伏并网系统的动态防逆流功能。我们以1套800kW防逆流系统为例来分析。
  一、项目情况该套光伏项目初始建设于2019年左右,采用当时较为主流的275Wp多晶硅光伏组件,光伏逆变器原本全部采用古瑞瓦特Growatt 60000TL3-HE,共12台,交流侧额定功率为720kW。项目距离用电负荷集中的酒店直线距离约300m,并网点为东侧1台1回1250kVA箱变的低压侧母排。




  防逆流装置-智慧能源管理器SEM可安装在光伏逆变器与并网点之间合适的位置,具体的定位原则:
  (1)通讯距离一般不要超过500m;
  (2)SEM尽量距离光伏逆变器方阵近一些;
  (3)SEM与光伏逆变器的通讯距离超过200m,建议加装中继装置以加强信号强度。
  二、防逆流系统功能描述
  1.防逆流原理
  古瑞瓦特是国内少数可提供高可靠光伏防逆流方案的光伏逆变器厂商。防逆流方案的主要原理是:通过智能防逆流电表,实时侦测并网点处是否存在“逆流”,即是否有电流要馈入电网(变压器),如存在逆流,则通过电表与光伏控制设备(光伏逆变器)的实时通讯,对光伏控制设备的输出进行实时调节控制,逆流大则限发,无逆流则增发,从而达到理想的“动态防逆流”效果。
  2.系统原理图




  3.系统工作逻辑
  (1)防逆流装置(内含Shinemaste-Xr数据采集器)监控到第一台光伏逆变器5分钟后才开始执行防逆流监测。此后防逆流装置每5s监测一次防逆流。如发生调节光伏逆变器,之后需要15s才再次检查。(因为光伏逆变器调节时间在不同条件下调节时间不同)。
  (2)逆流1kW以上(即向电网馈电,此时电表有功功率显示为负数),Shinemaster-X数采就会下降光伏逆变器功率。
  (3)负载获取公共电网的功率如果达到总光伏逆变器额定功率的2%以上(电表有功功率显示为正数) ,Shinemaster-X则会上调光伏逆变器功率。
  三、防逆流装置选型
  1.光伏逆变器型号:已安装GROWATT三相机机型(9台60kW额定输出540kW,通讯协议已兼容)
  2.防逆流设备型号:SEM智慧能源管理器 1MW规格
  3.电流互感器型号:AKH-0.66 2000/5 (0.5级精度)×3,开口式,内径162×82mm


  防逆流箱规格参数


  防逆流箱内景
  主要设备清单:


  四、主要接线说明电表电压电流输入端子:


  本项目不是高压侧安装,则需要安装电流互感器,典型安装如下图:


  按上面的接线图片。左边是电网,右侧是本地负载,电流方向从P1进, P2出。
  第一个互感器两个线头接法,S1对应电表I11,S2对应电表I12
  第二个互感器两个线头接法,S2对应电表I21,S2对应电表I22
  第三个互感器两个线头接法,S1对应电表I31,S2对应电表I32
  电表其他接头如RS485 和电源输入线的接法,可以按照用户手册操作。
  Shinemaster-X监控到光伏逆变器5分钟后才进入防逆流状态。安装好后,最快验证是否具备防逆流功能的办法,就是直接关掉全部本地负载,约1-2分钟内通过防逆流装置的调节光伏逆变器降功率就到0%,则证明防逆流已正常实现。
  原文链接:https://www.growatt.com/media/news/521

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-12-25 22:05 , Processed in 0.102866 second(s), 24 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表