在生物医药行业,洁净室的建设至关重要。它不仅直接影响到药品的质量和安全性,还关系到企业的生产效率和经济效益。本文将详细介绍 GMP 与 ISO 等级的对应关系,以及生物医药洁净室的建设要求。
一、GMP 与 ISO 等级的对应关系
GMP(Good Manufacturing Practice)即药品生产质量管理规范,是药品生产和质量管理的基本准则。ISO(International Organization for Standardization)则是国际标准化组织,制定了一系列的标准和规范。
在洁净室的等级划分上,GMP 和 ISO 有一定的对应关系。
GMP对于洁净等级分为ABCD四个等级
A级:静态和动态都要达到百级标准,也就是ISO5;
B级:在静态环境下能达到百级标准,动态环境下达到万级标准,也就是ISO5和ISO7;
C级:在静态环境下能达到万级标准,动态环境下达到十万级标准,也就是ISO7和ISO8;
D级:仅对静态标准有规定,即静态环境下满足十万级标准,也就是ISO8。
洁净度等级
悬浮粒子允许数
近似对应传统规格
静态
动态
≥0.5 μm
≥5 μm
≥0.5 μm
≥5 μm
A级
3520(ISO5)
20
3520(ISO5)
20
100级
B级
3520(ISO5)
29
352000(ISO7)
2900
1000级
C级
352000(ISO7)
2900
3520000(ISO8)
29000
10000级
D级
3520000(ISO8)
29000
不作规定
不作规定
100000级
需要注意的是,GMP 等级和 ISO 等级的划分标准略有不同。GMP 等级更侧重于药品生产过程中的质量管理和控制,而 ISO 等级则更侧重于洁净室的环境控制和监测。