佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 77|回复: 1

赛铮消防设备,拥有消防设施工程专业承包资质、完善的产业链条,武汉抗震支架系统厂家

[复制链接]

548

主题

550

帖子

222

积分

积分
222
发表于 2023-12-2 10:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛铮消防设备有限公司(http://www.szxf119.com/)主营业务覆盖抗震支架系统、防排烟通风管道防火包覆系统、高压细水雾、气体灭火系统等产品的研发、设计、生产,销售、安装、售后等。拥有消防设施工程专业承包资质,在消防行业形成了完善的产业链条。欢迎来电,联系电话:0371-58528119。
施工人员先对照施工图纸熟悉现场施工环境及已完成安装管道的走向和规格,确认楼板厚度是否满足受力要求,确认现场实际可利用的安装空间是否足够满足要求,确认抗震支架的规格与现场管线规格是否相符合。
(1)测量、锚栓定位主要是测量所要安装点的风管、水管规格,风管、水管底标高距楼板的高度,来决定全螺纹吊杆的长度、上下两根横梁槽钢的长度、加劲槽钢的长度及斜撑槽钢的长度;确定膨胀锚栓的位置,以便进行钻孔。在混凝土结构上,机械锚栓的打入必须达到规定的深度值。
(2)切料根据测量出的数据来决定全螺纹吊杆、上下槽钢、加劲槽钢及斜撑槽钢的长度,然后进行切割,切割完后须在切口处喷洒金属喷锌剂,避免切口腐蚀。
(3)主吊的安装根据主吊膨胀螺栓的位置钻孔,进而安装膨胀锚栓及全螺纹吊杆。
(4)横梁的安装风管抗震支架安装上下两根横梁时,其下横梁须拧紧,进而安装限位组件,上横梁维持松弛状态。水管抗震支架安装横梁槽钢,需要用P型管夹或Ω型夹将水管固定在横梁槽钢上。
(5)侧向、纵向支撑的安装先定位侧向、纵向支撑的膨胀锚栓的位置,然后钻孔,进而安装侧向、纵向支撑。其中安装风管抗震支架时上横梁也须安装拧紧。加劲装置的安装安装加劲装置时,间距应该满足相应的要求。

回复

使用道具 举报

83

主题

98

帖子

98

积分

积分
98
发表于 2023-12-2 10:39:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-10-27 07:29 , Processed in 0.051302 second(s), 24 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表