人防空气染毒监测仪KQ-RD01介绍
乙级防化工程类别主要有四等指挥工程、医疗救护工程、防空专业队人员掩蔽工程、一等人员掩蔽工程、食品站、生产车间、区域供水站等;丙级防化工程类别主要有二等人员掩蔽工程、区域电站控制室等;丁级防化工程类别主要有物资库、交通干(支)道及连接通道、其他配套工程等。
人防空气染毒监测仪KQ-RD01人防工程通风系统的方式与转换  
当人防工程防化等级为甲、乙、丙级时,应设置清洁式通风、滤毒式通风以及隔绝式通风三种通风方式;当防化等级为丁级时,应设置清洁式通风和隔绝式通风两种通风方式。由于人防通风方式的复杂性,如何使人防工程通风在战争时期中达到设计的要求,人防通风方式的转换就显得相当重要。
1、战时室外没染毒期间,空袭紧急警报拉响之前,工事应直接进风,打开清洁式送风机和排风机,此通风方式即为清洁式通风。  
2、当接到核生化WQ袭击警报后或工事外处于大面积的城市火灾时,工事应立即转入隔绝式防护,然后进行隔绝式通风。关闭与外界相通的防护密闭门和密闭门以及通风系统上的密闭阀门使内外隔绝,此时叫隔绝式防护。转入隔绝式防护之后,使内部空气循环,即为隔绝式通风。在隔绝通风期间,防化专业队要通过取样管取外界空气样进行化验,查明毒剂的浓度、性质、种类,说明本滤毒器是否能过滤该毒剂。  
3、待有人员急需进出工事,或室内CO2浓度升到2.5%以上人员难以忍受时,或者毒剂沿门缝进入工事达到对掩蔽人员造成伤害浓度时,并证明是该滤毒器能过滤的毒剂,且浓度较低时,才可以转入滤毒式通风;待人员出入完毕或空气条件得到改善后,再转入隔绝式通风;滤毒式通风是间歇式运行的,以保证工事能争取更长的防护时间。  