佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 45|回复: 0

自动化操控体系五大技能要求。

[复制链接]

8285

主题

8285

帖子

531

积分

积分
531
发表于 2023-10-10 16:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  —、环境条件

  1、周围环境温度和湿度:

  环境温度:

  机房(有空调):夏季23±2℃;

  冬天20±2℃;

  每小时温度改变率<5℃/小时;

  现场: 0--40℃,每小时温度改变率<5℃/小时;

  相对湿度:

  机房(有空调):45%-65%;

  现场: 20%-90%(无凝结);

  2、尘土:

  根据不同设备场地考虑防尘办法,选用密闭机柜和带过滤器的通风孔。

  机房(有空调):尘土粒度>0.5μ,个数<3500粒/升;

  现场:尘土粒度>0.5μ,个数<18000粒/升;

  3、海拔高度:不大于2000米

  4、振荡和冲击:

  监控体系设备在振荡频率2---100Hz,振幅峰-峰值在0.5mm以下,加速度不超越0.5倍重力加速度的条件下长时间运行。

  5、噪声限制:

  在主计算机室和中控室里,由本体系的设备所引起的噪声小于60分贝。

  6、设备接线:

  接线及电缆、电线和配线接线板或接线箱的设备位置便利用户接线,每块线板(箱)有一定的备用接线端子,接线板(箱)内的端子接线牢靠,避免振荡时松动,端子排带维护盖。配线排列规整、绑扎健壮、固定健壮。一切的配线均有标志,其标志契合国家标准。

  7、电磁搅扰和电磁相容性:

  电磁搅扰:在离设备1米处不超越1伏/米(30--50MHz电磁波)。

  电磁相容性:本体系设备应在下述规定的辐射环境中正常作业,当设备环境的辐射超越了设备允许的电磁相容时,则应改进设备环境以满意电磁相容性要求。

  无线电搅扰(RI):30--500MHz

  1级:30--500MHz电磁波,1伏/米;

  2级:30--500MHz电磁波,3伏/米;

  3级:30--500MHz电磁波,10伏/米;

  抗静电搅扰(ESD):150PF--150Ω

  1级:2KV;

  2级:4KV;

  3级:8KV;

  抗工频磁场搅扰:

  主机:800A/M;

  显现器80A/M;

  二、RTU设备的电气功能

  1、一般电气特性:

  体系一切电源设备、数据和操控接口、通讯接口设备、人机接口设备等应满意如下一般电气功能要求。

  绝缘电阻:沟通回路外部端子对地10MΩ以上,不接地直流回路对地应不小于1MΩ

  绝缘强度:500伏以下、60伏以上端子与外壳间应能接受沟通2000伏电压1分钟;60伏以下端子与外壳间应能接受沟通500电压1分钟;机柜内结构和机柜外壳间应能接受沟通1000伏电压1分钟。

  2、主要抗搅扰办法:

  选用输入信号端配技能,实现不同信号电平的匹配搅扰滤波及按捺过电压的浪涌搅扰。

  用光电或电磁阻隔,使监控体系与生产设备及通讯设备互相阻隔。

  选用硬件滤波,按捺时间短脉冲搅扰,避免呈现误信号。

  选用软件数字滤波,确保收集的量值和信号的正确性。

  三、I/0 接口

  1、开关量输入:

  每一路开关量输进口有LED状况显现;

  输入接口参数:

  输入方式:空接点

  接点弹跳:2--30ms

  2、模拟量输入:

  关键模拟量输入在显现面板上有显现;(视设备型号定)

  输入接口参数:

  信号规模:电气量及非电气量:电流:DC 4--20mA

  电压:DC 0--±5V

  温度量:热电阻

  模拟量转化分辩率:1 1位+符号位;

  转化精度:不大于±0.5%;

  共模电压:200VDC或AC50HZ;

  3、脉冲量输入:

  脉冲宽度>100ms;负载能力>10mA;

  输入电平:无源接点或12VDC/24VDC电平。

  4、数字量输入:

  输入电平:无源接点或12VDC/24VDC电平。

  5、开关量输出:

  开关量输出信号选用继电器输出。

  每一开关量输出设有LED状况显现。

  开关量输出接口参数:

  输出方式:空接点

  接点容量:阻性:50Hz,220VAC,5A;220VDC,0.3A理性负载:30W。

  四、电源

  1、主控级计算机:

  主控级计算机(包括主机、各作业站以及对外通信服务站等)配有UPS。

  沟通电源消失,备用蓄电池应能保持负载0.5小时以上。

  输入电压:AC220V±20%;

  输入电源频率:50Hz±5%;

  输出电压:220V±2%;

  输出电压波形:工频正弦波,50Hz±1%;

  波形失真:<3%;

  噪声:<50dB;

  高频辐射:无搅扰影响;

  切换时间:不超越4ms;

  2、LCU选用在线式1KVA不间断供电输入AC220V±10%

  五、接地

  1、计算机监控体系主控级接地能够运用电站公用接地体系,不设独自的接地网,其接地电阻不大于0.5Ω.

  2、监控体系中各LCU及在主厂房中控室的终端接地只能运用电站公用接地网接地,接地电阻不大于0.5Ω。

  3、设备外壳接地,沟通电源中性接地、直流作业地和电缆屏蔽层接地在同一屏柜中将选用一个公共接地端子。

  文章源自:江门自动化控制系统 [url]http://www.jmxingyuan.com/[/url]

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-10-31 15:14 , Processed in 0.117924 second(s), 24 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表