  1、负载测验
  负载未接或许负载电流小于0.6A以下,SCR无法做正常工作。(负载务必大于0.6A)
  2、模块组正常判断(确认保险丝是正常状态下)将负载撤除
  3、SCR无法关断,一向有输出,输出电流约在正常值的20-50%
  ●或许SCR面板(BIAS)电位器调集,请逆时针调到最小
  ●负载共线不可接零线或许接地 ,否则会形成SCR无法关闭而失掉控制)
  ●运用万用表丈量负载与机体是否短路
  4、SCR无输出,无电流
  ●面板(PWL)指示灯不亮。SCR无法工作,查看保险丝是否焚毁
  ●查看IN及OUT是否亮灯。假如未亮请查看+ -端子是否有信号输入。如4~20mA或许DC2~10V
  ●或许SCR面板(MAX)电位器调集。请顺时针调到最大或许E3 E2未短路
  ●ERR灯亮,停止输出。表明SCR超温。查看电扇是否正常工作或许改善控制箱通风体系。
  ●FB灯亮,停止输出。表明SCR保险丝焚毁,请查看负载是否存在短路或许接地形成,替换保险丝。
  ●装置时请正面朝上,使热气能往上发出。
  5、PC板简易测验办法
  ●(R S T)三相送主电源(AC1 AC2接AC220V电压)
  ●面板(PWL)指示灯亮。丈量端子排+5V与-之间有DC5V电压
  ●端子(M与+短路)(M3与M2短路)。IN灯及OUT灯亮
  6、常见人为疏忽形成毛病现象
  ●负载短路。形成保险丝烧断
  装置完结请先用万用表测验负载是否均匀,无短路现象、电压是否正确再送电测验。
  三相(R S T)及负载(U V W)端子未拧紧形成毛病
  由于SCR为大电流产品。假如端子螺丝未拧紧导致的大电流拉弧将使电流增加数倍,从而形成端子、保险丝、模块等焚毁。
  7、三相电流不均匀
  ●关断电源,丈量负载电阻,三相是否均匀。假如负载三相不均匀就会形成电流不平衡。
  ●三相电源电压不均匀。是否用电尖峰或是发电机原因形成。
  ●SCR内部毛病。或许有某一相晶闸管直通或许是无触发原因形成。遇此情况请与本公司联系。