  钢支撑施工质量保证的措施有哪些?
  (1)钢支撑材料设备出场应认真做好出场查看验收作业,对检验合格的材料设备应编号挂号,根绝不合格材料设备在工程中运用。
  (2)钢支撑材料断面、壁厚尺度契合规划要求,管段外观外表平直、无严峻锈蚀、扭曲变形现象,法兰平坦、笔直,螺孔无损伤,活络端完好、无损,管壁拼缝焊缝丰满、完好。
  (3)凡需焊接部位,有必要按标准严格执行。焊缝有必要满焊,宽度、高度满意规划要求,焊缝外表均匀,不准有气孔、夹渣、裂缝、肉瘤等现象。
  (4)钢管支撑装置前有必要进行检算,要满意支撑围护结构的强度、刚度要求。钢支撑的装置应契合《修建装置工人安全技术规程》的有关标准和要求。
  (5)在开挖和吊装下道钢支撑时,严禁碰撞已装置好的支撑。
  (6)支撑装置选用地面预拼,分体吊装并架临时竖撑的办法,用专用预应力千斤顶和配套动力箱施加预应力。严格控制支撑支座焊接质量,避免受力变形。
  (7)桩间围护有必要依照技术交底施工,严格控制钢筋网的结实性和喷混凝土厚度。
  (8)加强量测,设专人对支护结构的变形、位移进行观测、监控,以便及时采取有用措施,保证结构和人员安全。
  (9)每一层土方开挖至支撑标高时,应暂停开挖,装置好支撑后方可开挖。
  (10)应力施加和复加是钢支撑施工的重要组成部分,也是控制基坑变形关键手段之一。应力施加体系有必要完好,油泵、千斤顶、压力表等有必要经过检测标定,并在有用期内运用。

  (11)考虑到预应力施加后会有必定损失,故实际预应力施加时应进步10%左右。预应力施加应定时对设备标定,施工时由专人担任记载。
  (12)钢支撑装置前应进行检算,要满意支撑维护结构的强度、刚度要求。
  (13)钢支撑的装置应契合《修建装置工人安全技术规程》的有关规定。
  (14)预加轴力完成后,应将弹性腿与支撑头后座之间的空隙选用钢板楔块垫塞紧密,锁定地铁钢支撑预加轴力后再撤除千斤顶。
  (15)为避免基坑内起吊作业时碰动钢管支撑,每根钢管支撑、钢围囹要求经过钢丝绳固定在围护桩。
  (16)为了保护环境及减少围护墙的变形,保证基坑安全,一般每根支撑在挖土后8~24小时内装置完毕。
  (17)施工过程中加强监测,若因侧压力形成钢管横撑轴力过大,形成横撑挠曲变形,并挨近允许值时,有必要及时采取添加临时竖向支撑等措施,避免横撑挠曲变形过大,保证钢支撑受力       稳定,保证基坑安全。
  (18)派专人查看钢管支撑隼子,一有松动,及时进行重新加荷打隼子。专人查看钢管支撑时,由于高空作业,需系安全带。
  (19)钢支撑撤除时应经技术人员赞同,由专人组织撤除。
  (20)基坑内的作业为多工种立体一起作业要密切配合,互相联系,以保证安全出产。
  文章源自:中山钢支撑 http://www.gdjiangang.com/