佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 113|回复: 0

江门桥架线管:镀锌线槽跨接线标准是什么__

[复制链接]

8317

主题

8317

帖子

545

积分

积分
545
发表于 2023-6-9 17:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前建筑行业常因要保护线缆不被破坏,所以使用镀锌线槽来进行敷设,镀锌线槽适用性广,性价比高而广受欢迎。但是很多人对使用中的问题还不太了解,早段时间我有个甲方朋友,公司的工厂新建完成,参与验收过程,发现镀锌线槽部分全都没做跨接地,然后提出疑问,问施工单位,施工单位给回来的答复是,镀锌线槽不需要做跨接地,由于这个话题在业界一直存在争议。
  下面为大家讲解一下镀锌线槽跨接地线规范。
  根据GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第十一章梯架、托盘和槽盒安装,规定镀锌线槽接地线应达到以下标准:
  金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
  1、梯架、托盘或槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m-30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地。
  2、非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
  3、镀锌桥架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
       文章源自:江门桥架线管  http://www.jmyxt.cn

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-17 19:26 , Processed in 0.099377 second(s), 24 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表