佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 80|回复: 0

广东SCR电力调整器通讯协议概述。

[复制链接]

8340

主题

8340

帖子

554

积分

积分
554
发表于 2023-4-28 10:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SCR系列SCR电力调整器,全外观开模形成,外观简单精美,这款只生产单相。此款具有负载断线报警功能,标配为一组负载断线报警,可扩充为六组,用于需要监测负载灯管是否有断掉的现象,断线后指示灯显示哪一路断掉,并且有继电器报警输出,出现故障,快捷简便的更换坏掉的灯管。
  SCR系列电力调节器通讯协议概述
  1、工作实现:温控电力调整器和上位机数据交换(温控调节器)只能作为从机接受询问并作应答。
  2、串行传输模式:RTU
  3、传输接口:RS485
  4、通讯介质:屏蔽双绞线
  5、通讯栈号:1·255,能挂接温控电力调整器数量上限与主机的负载能力有关。
  6、实现功能码:读保持寄存器(03)、写多个寄存器(10)
  7、数据长度:每一组完整的报文可以交换16(8个参数)个字节的数据。
  8、数值格式:有符号16位二进制补码表示;读取到的是放大10.0倍后的数据。
  写数据前要把数据放大10.0倍后再传送;请注意转换。
  9、串行口参数
  (1)波特率:4800、9600(默认值)、19200
  (2)起始位:1
  (3)数据位:8
  (4)校验位:None(无效验)
  (5)停止位:1
       文章源自:广东SCR电力调整器   http://www.jmxingyuan.com/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-28 02:53 , Processed in 0.060573 second(s), 24 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表