  有的监督人员过错的以为防火玻璃做的门就是防火门,防火玻璃做的隔墙就是防火玻璃隔墙,防火玻璃做的窗户就是防火窗,应该清晰把握防火玻璃、防火玻璃隔墙、防火门、防火窗是不同的消防产品,都应查看相应的查验陈说,防火门还应有型式查验陈述。
  在查看中,不能简略的问询防火玻璃的耐火,而是应该认真对照其查验陈说中的防火玻璃尺度和现场做法是否相符。防火玻璃隔墙的耐火还取决于结构结构和玻璃与结构的链接固定方法,查看中还应该查看防火玻璃隔墙的工程做法是否按照出产企业供给的进行设备施工,例如隔热型结构系统因为运用的是复合隔热型防火玻璃,受热时玻璃内胶体会发泡胀大,所以在设备时玻璃与结构间要留有一些空隙;非隔热型结构系统运用的是单片防火玻璃,在火灾中,单片防火玻璃会软化下垂,所以设备结构系统应紧夹玻璃,不能留有空隙。