佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 171|回复: 0

解析:电缆工作运行发热原因和火灾防治技术

[复制链接]

29万

主题

29万

帖子

482

积分

积分
482
发表于 2023-1-1 13:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电缆的使用过程中,你可能会发现电缆发热的现象,这里我们列出了电缆在运行中发热原因:。伺服电缆的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!http://www.biaoroudianlan.com/
1,电缆导体电阻不符合要求,造成电缆在运行中产生发热现象。 2,电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成产生发热现象。 3,电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生发热现象。 4,接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆产生发热现象。 5,电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象。 6,铠装电缆局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生发热现象。 电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象,造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾,所以在平时使用电缆过程中,要注意维护和检修,才能避免这种情况。 防治电缆火灾的技术措施基本上有下列两大类型:。 (1)对防灭火不健全但已运行电缆的补救措施,已敷设投运的电缆线路及附件,凡不符合消防法及防火施工法要求的,在不改变电缆材料和结构条件下,按消防及防火新规定进行改造施工,如增设阻火隔墙及密封桥架,附件及电缆外表涂刷防火涂料,包绕防火包带等补救措施。 (2)新建电缆线路防灭火措施,对新建电缆电气工程,首先选用新型耐火或难燃型电缆及附件,装设_用的防灭火装置及自动报警系统。 (一)封堵方式防止电缆着火。 变电站中敷设的电缆与各种电力设备的连接是通过孔洞,穿墙,人井,桥架,夹层,隧道等方式进行的,线路走向十分复杂且多变,为了保证安全,防止火灾发生,在电力电缆敷设安装施工过程中,必须对电缆进行防火堵封。 施工中电缆的封堵,既要按有关规程进行,但又要因地制宜,不能教条和盲目设置封堵点,随意确定封堵方式,这样,不仅浪费工料,提高工程造价,而且使电缆通道的通风及散热条件变坏,易造成火灾隐患点,应结合施工场所的具体情况及自身的特点,确定重点防火部位和应采取的措施,下面介绍电缆封堵几种常用的方式。 电缆预留孔洞的防火封堵。 在电缆系统工程中,电力监控屏,盘及开关柜等是变电站中的主要设备,一般放置在主控室,在其下方的预留电缆人口部位,应采用防火隔板做上下两层封盖,隔板中间铺以堵料严密封堵,并留有适当的电缆穿越的孔槽,孔槽周围的电缆穿越处应填以软性的有机堵料(俗称防火胶泥),而槽孔外围则灌注具有凝固特性的机堵料,用这种办法处理,今后若要增加或变更电缆,只需将槽孔中的有机堵料揭下即可,须拆卸上下封盖板。 敷设电缆时,当电缆若要穿过墙体,视穿墙孔洞的大小,厚度,用防火包,有机堵料,机堵料进行堵封,墙体两侧的防火隔板用膨胀螺栓紧固固定好,防火板根据所穿越的电缆及桥架大小留有孔洞,穿墙两侧用有机耐火槽盒填入有机堵料的方式各设2的防火段,并在墙体两侧电缆上刷涂防火涂料,防止火势穿越蔓延,具体的适用范围包括电缆隧道,电缆夹层穿越处等。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-10-23 14:30 , Processed in 0.116699 second(s), 24 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表