每个工程的品质与成败,往往是由各个小细节决定的。下面公司巍特环境给大家总结一下给排水管道施工中常见的一些问题,详细地分析其原因,并提出一些解决措施:
一、雨水管不该用伸缩节、管箍连接 原因:雨水管本身壁厚较薄,在遇到暴雨时,管路内容易形成真空,导致雨水管材被吸扁爆裂。 解决措施:在安装时必须采用直落水接头连接。直落水接头主要有两个作用:1、连接管路;2、用于管路透气、溢流、消除伸缩余量。 二、PE、PVC-U管不能用于热水
三、落差较大的给水管路不能没有透气装置 原因:当给水管路落差较大或距离较长时,管道内会形成水锤或真空负压,导致管路吸瘪或破坏。 解决措施:消除水锤和负压必须安装排气阀。 排气阀的作用:1、排气消除水锤; 2、补气消除负压。
四、给水管道不该在未经过试压就回填、暗敷。 原因:用来检测管道的强度和气密性,以防管路在使用过程中出现漏水,造成更大的损失。 解决措施:给水管路在安装完毕后应首先按照相关技术规程进行试压,在确保管路未出现漏水的情况下,再进行回填、暗敷。
使用场合: 1、PE管材正常通水温度不能超过40℃; 2、PE给水管夏天试压不该在中午或下午进行 五、PVC-U管道正常通水温度不能超过45℃。 原因: PE给水管由于材料性能,极易吸收空气中的热量,使管道内水温升高,最高温度可达到50℃左右。因此在温度较高时试压,应根据实际水温选择相应的折减系数来计算管材的试验压力。
深圳巍特环境(872709)是专业从事管道修复,管网运营,管网智慧化,速格垫衬法管道修复,、管道非开挖修复的管道修复公司;提供垫衬法、速格垫、scl防渗膜、排水管道非开挖修复的管网智慧化运营公司.
公司官网:
|