佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 380|回复: 0

吸顶消防应急灯的安装调试以及维护保养技巧

[复制链接]

1926

主题

1926

帖子

320

积分

积分
320
发表于 2022-10-14 11:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  吸顶消防应急灯的安装调试以及维护保养技巧
  消防安全现在也是获得了十分高的高度重视,在安裝和应用消防应急灯的那时候,务必要依据具体的应用场地状况,来对紧急照明灯具开展较为有效的布局一定要应用符合有关要求的消防应急灯具,有效地依照有关规定开展具体的安裝。那么大家知道吸顶消防应急灯的安装调试以及维护保养技巧有哪些吗?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具体内容如下:

[img=600,576][/img]
  1、吸顶消防应急灯属于吸顶安装灯,灯具里面有三个安装孔,将灯罩拆开后把灯盘压在天花板上,再在安装孔位置打上钢钉,即可挂上灯具。
  2、按键功能:
  1)按动试验按钮<3秒为正常的模拟主电故障;
  2)连续按动试验按钮2下(绿指示灯按1HZ闪烁,即1秒钟闪烁1次)松开后进入手动月检,先主电2秒再放电120秒之后回到主电状态;
  3)连续按动试验按钮3下(绿指示灯按3HZ闪烁,即1秒钟闪烁3次)再松开,电路进入手动年检, 先主电2秒再放电终止回到主电状态;
  4)断开主电灯具处于应急状态,持续按动试验7秒即可关断应急输出。
  3、指示灯功能:
  1)绿色指示灯长亮为主电状态,以1HZ的频率闪烁为月检状态,以3HZ的频率闪烁为年检状态。
  2)红色指示灯长亮为充电状态,灯灭为停止充电状态。
  3)黄色指示灯以1HZ的频率闪烁为电池开路丶充电回路断路状态;以3HZ的频率闪烁为光源开路丶光源断路或自检时应急无输出状态;长亮为自检时检测到电池放电时间不足。
  4、故障报警功能:
  1)当电路出现故障进入自检时未排除2秒内报警;
  2)在自检过程中出现电池开路,充电回路短路,放电回路无输出、月检放电不足120秒以及年检放电不足30分钟则报警;
  3)报警声每隔50秒提示一次,每次持续时间为2秒,报警声持续到故障排除为止。
  以上内容就和大家分享到这里,内容仅供大家参考!如果想要了解更多关于的相关内容,请关注大成智慧消防应急灯厂家网站(),我们会定期更新内容;如果想要了解消防应急灯具价格、消防应急指示灯价格、应急灯价格、照明灯价格,欢迎来电咨询!
  原文链接:

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-8 09:40 , Processed in 0.096940 second(s), 24 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表