客户使用气体检测仪过程中,将空调和取暖设备靠近可燃体气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃,就有可能造成可燃voc检测仪铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃voc检测仪应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。
可燃voc检测仪安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。电磁环境对可燃voc检测仪的影响途径主要有三条:空中电磁波干扰、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及人体静电。
一、使用可燃voc检测仪过程中应注意故障因素 例如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等;当安装可燃voc检测仪的场所需安装排气扇时,排气扇如与可燃voc检测仪相邻设置,泄漏的可燃气体将无法充分扩散到可燃voc检测仪附近,造成不能及时探测,怡误战机。
客户使用可燃voc检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。气体检测仪上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃voc检测仪不能任意移动装置的位置;使用者使用可燃voc检测仪尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。
另外客户还应注意防爆场所的可燃voc检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃voc检测仪,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。
二、施工过程不规范 对于住宅内可燃voc检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气气体检测仪吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气气体检测仪应安装在距地面300mm以内地方。
可燃voc检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。
可燃voc检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。所以可燃voc检测仪施工过程中应可靠接地。
三、维护保养 接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃voc检测仪易受电磁干扰,造成故障;防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃voc检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。
可燃voc检测仪要检知可燃气体信息,必须使得气体检测仪和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入气体检测仪是无法避免的,其对气体检测仪造成的工作条件的损坏是客观的存在,可燃voc检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,维护保养不善将会导致可燃voc检测仪探测出现误差或不探测。因而定期对可燃voc检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。
深圳市元特科技有限公司国内外voc检测仪专家,专注研发生产臭氧检测仪的臭氧检测仪厂家,厂家直供臭氧检测仪,voc检测仪,等.voc检测仪价格咨询:0755-26722925。
公司官网:
|