气体管道的压力测试方法:
外观的检测工作:
第一,检查管子配件,阀头,法兰,螺钉,螺帽,垫片及其附件与工程图是否相符,以确定所完成的工作无误,然后贴上指示流动方向气体名称的标签 [img][/img] 第二,确定支撑管线的支架安置无误
第三,确定具体的管线确实连接到生产设备的需求点
第四,确定配管的工作不会损害其本身维护能力及美观程度
第五,检查其检测报告及管线的标记以确认管线的确依照所设计的规格及标准配备
第六,以目视检测,检查管子配件阀,法兰螺钉螺帽垫片及其附件的外部,确定没有受到外来的损害,表面是否腐蚀或发生裂痕
焊接点的目检工作
第一,焊接部分不可过度凹陷于整个金属底部,
第二,金属底部不可有阶梯状凸起
锁入配件的外观目检工作
第一,确定锁头安装与规格相符无误,
第二,确定所有的配件均正确的旋入无误,
第三,确定配件的配管及其弯管的半径可容许其帽盖的移出,
第四,确定任何一根短管均不会被过度的安装
保压测试
1)在测试时需安设一根0.01um过滤的氩气或氮气线
2)保压测试时所使用的压力及充气时间需符合其所安装的阀的规格
3)保压测试中,压力的记录是由压力记录仪完成
4)在所规定的压力下充气达到所规定的时间后,管线必须没有压降情形发生,也就是说从压力记录仪中读取的压力,从开始测试到结束并没有明显变化。一般认为压力变化在2%及以内为合格范围。
深圳小唐科技公司多年专注,实验室气体管道工程,承接高纯气体管道工程,医用气体管道工程,气体管路设计、特气管道工程安装.气体管道工程热线:0755-23067437.网站地址为:
|