  电力工程在施工当中需要经常计算终端电气,比如:电缆附件终端电气计算包含电缆附件终端外绝缘、电缆附件终端内绝缘、电缆附件终端接地。
  1、电缆附件终端外绝缘
  电缆附件终端外绝缘有三个要素必须计算,这就是干闪距、湿闪距和爬距(见下表)。这三个参数对外绝缘将产生不同的影响。对于一种附件,只有取三个参数计算出的最大绝缘距离,才能保证整个运行时的安全。
  2、电缆附件终端内绝缘
  电缆附件终端内绝缘的设计应从三个方面考虑,即附加绝缘厚度、界面长度和应力控制方式。我们在前面已经讲了应力控制,并作了对比,因比就不再详述。但是有一点还要强调,不同的应力控制方式,对于主绝缘厚度影响较大,用应力管控制终端电场,一般绝缘厚度为3~5mm,就可满足要求,同时3~5mm厚的绝缘老化寿命能够保证在15~20年内外绝缘性能,机械性能不会下降。对于用应力锥的形式控制电场的附件,附加绝缘取得较厚,因为它是通过几何形状的改变(一条复对数曲线)来改变终端电场的,一般10kV取15mm左右,此时一般不从老化角度考虑问题,主要从改善电场角度出发。35kV取20~35mm;110kV取50~70mm。
  3、电缆附件终端接地
  电缆附件终端接地线首先应满足良好的接地要求,只有这样才能保证安全运行。根据国家标准(简称国标)要求,电缆附件接地线应采用镀锡编织铜线,10kV电缆截面为120mm2及以下的采用16mm2编织铜地线,120mm2及以上的采用25 mm2接地线。 目前为了更好地检测电缆外护套,有些地区供电局要求中低压附件采用双接地线制,即铜屏蔽层和钢带铠装的接地线分开焊接两根地线,正常运行时将两根地线均接地。当预试时用摇表测量护套对地阻,从而证明护套的完整性。