佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 304|回复: 1

光伏逆变器新技能-避免功率因数超标罚款

[复制链接]

1926

主题

1926

帖子

320

积分

积分
320
发表于 2022-3-15 17:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光伏逆变器新技能-避免功率因数超标罚款
  近年来,随着光伏发电迅猛发展,电力来源日趋多元化、便利化,但分布式光伏接入电网以后的问题也日益凸显,无功补偿便是问题之一。
  正常情况下,并网逆变器输出的无功功率较小,但光伏发电仅提供有功功率,而负载则同时会消耗有功功率和无功功率。根据负载就近消耗原则,当分布式光伏系统接入厂区后,若厂区容性负载与感性负载占比较大,则光伏发电提供的有功优先被消耗,导致从电网获取的有功减少;而所有无功消耗仅来自电网,对于电网考核点来说功率因数必然降低,可能造成供电系统电压波动、谐波增大等现象。
  解决此类问题就需要无功补偿,那什么是无功补偿呢?
  日常生活中,电网需要向容性负载与感性负载等设备提供相应的无功功率,在电网中通过无功补偿设备,可以为此类负载设备提供无功功率支撑,减少电网系统无功消耗,由此降低线路及变压器运行过程中的无功损耗,提高电网质量。
  说到这里,如何实现无功补偿?
  常见的实现方式是在系统中加装SVG无功补偿装置,SVG容量的确定一般按照升压站配置主变总容量的15%-20%配置设计,但是成本较高。
  古瑞瓦特智慧能源控制器Smart Energy Manager通过对电网数据的实时采集与分析,自主调节光伏逆变器的功率因素PF值,控制逆变器进行无功输出达到无功补偿的作用,提供无功功率支撑,减少电网系统无功消耗,避免功率因数不达标造成的罚款。

[img=640,430][/img]
  智慧能源控制器使用方法:
  控制器与之间通过RS485通信接口进行通信连接,单台最多可控制32台逆变器,通过并网点的CT进行电流检测和电压采样,并反馈至控制器的智能电表,检测并网点PF值,PF值低说明无功成分大,需要控制逆变器进行无功输出,提高PF值。

[img=517,331][/img]
  无功补偿的意义:
  (1)降低变压器负荷,减少变压器损耗。补偿无功功率,提高功率因数。
  (2)减少电网中的功率损耗和电能损失。
  通过无功补偿,减少厂区线路损耗,直接降低电能消耗,减少用电成本。
  (3)改善电能质量,提高用电设备的工作效率和降低故障率。
  无功补偿可以提高电能质量,使电压和频率更稳定,滤出电力谐波,从而保证用电设备高效稳定工作,降低设备故障率,提高设备效益。
  (4)减小变压器数量,节省投资。
  功率因数提高以后,厂区负载变向降低,同样的变压器,可以给更多的设备供电,从而减少变电设备数量投入,节约投资成本。
  原文链接:

回复

使用道具 举报

204

主题

217

帖子

51

积分

积分
51
QQ
发表于 2022-3-16 07:52:33 | 显示全部楼层
欢迎您进入安徽天缆电气有限公司官网。安徽天缆电气专业生产:仪器仪表,耐磨热电阻,耐磨热电偶,特种电缆,铁路机车电缆,内屏蔽数字电缆,长途对称信号电缆,西门子DP总线,铝护套计轴电缆,低烟无卤环保电缆,镀银航空导线,超高温纯镍导线,延长型补偿电缆,各种特殊电缆,都可以单独定制加工,特种电缆伴热带电缆,煤矿信号电缆,铠装控制电缆,高温补偿电缆,螺旋电缆,同轴射频电缆,耐火耐高温电缆,耐油船用电缆,高柔性拖链电缆,高压交联电力电缆,计算机屏蔽电缆,1-10KV架空电缆,电机引接软电缆,铁路机车软电缆,特软低温扁电缆,485专用线·RS485专用线TZ(X)铜丝斜纹编织线
电线电缆、铁路信号电缆,内屏蔽数字电缆,长途对称信号电缆,计轴信号电缆,铁路环保
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-6 05:12 , Processed in 0.065390 second(s), 23 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表