佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 875|回复: 0

元特科技:干扰可燃voc气体检测仪正常工作的因素总结

[复制链接]

579

主题

579

帖子

131

积分

积分
131
发表于 2019-7-29 10:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  客户使用检测仪过程中,将空调和取暖设备靠近可燃体探测器安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃,就有可能造成可燃voc气体检测仪铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃voc气体检测仪应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。
[img=300,225][/img]
  可燃voc气体检测仪安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。电磁环境对可燃voc气体检测仪的影响途径主要有三条:空中电磁波干扰、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及人体静电。

一、使用可燃voc气体检测仪过程中应注意故障因素
例如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。

  当安装可燃voc气体检测仪的场所需安装排气扇时,排气扇如与可燃voc气体检测仪相邻设置,泄漏的可燃气体将无法充分扩散到可燃voc气体检测仪附近,造成不能及时探测,怡误战机。

  另外客户还应注意防爆场所的可燃voc气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃voc气体检测仪,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。

  客户使用可燃voc气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃voc气体检测仪不能任意移动装置的位置;使用者使用可燃voc气体检测仪尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。

  二、施工过程不规范
  对于住宅内可燃voc气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。

  可燃voc气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。所以可燃voc气体检测仪施工过程中应可靠接地。

可燃voc气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。

  三、维护保养
  接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃voc气体检测仪易受电磁干扰,造成故障。

  防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃voc气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。

  可燃voc气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,可燃voc气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,维护保养不善将会导致可燃voc气体检测仪探测出现误差或不探测。因而定期对可燃voc气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。

深圳市元特科技有限公司国内外voc检测仪专家,专注研发生产臭氧检测仪的臭氧检测仪厂家,厂家直供臭氧检测仪,voc检测仪,等.voc检测仪价格咨询:0755-26722925

  公司官网:

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-10-24 02:03 , Processed in 0.071144 second(s), 22 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表