  消防应急照明灯的亮度标准是什么?
  消防应急照明灯是消防应急灯具的重要组成部分之一,近日对市场上消防应急照明灯的使用情况进行调查过程中,发现一些消防应急照明灯功率越做越小,光源亮度严重偏低,当火灾发生时,灯具本身难以起到应急照明的作用。目前现行GB17945-2000《消防应急灯具》标准,其中仅在5.1.4要求照明灯从主电源转换到应急电源供电时,其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%,5.1.2则要求消防应急灯具的应急工作时间应不小于45min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间,而在该标准中没有对消防应急照明灯具体功率、亮度作出明确要求。由此,导致小功率低亮度的消防应急灯能够合法流入市常,在此就该问题谈点个人看法,仅供参考。
  1、消防应急照明灯的生产工艺、市场特征研究
  从消防应急照明灯的分类来看,按应急供电形式可分为(a)自带电源型;(b)集中电源型;(c)子母电源型,按工作方式可分为(a)持续型;(b)非持续型,按应急实现方式可分为(a)独立型;(b)集中控制型;(c)子母控制型。
  2、电池输出功率、光通量和照度的关系和相关要求
  衡量发光强度的指标是光通量。光通量就是眼所能感觉到的辐射能量,它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。光通量的单位是流明,简写为lm。光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。
  在这里,我们就消防应急照明灯的电池输出功率与灯具光通量这两者的关系做一个示例。
  1、我们先设定灯具光源为2X3w充惰性气体小灯泡,应急照明时间要求在90min以上,当选用6V1.8Ah的镍镉电池时,其灯具光通量可达到40Lm;当选用4.8V1.8Ah的镍镉电池时,其灯具光通量可达到30Lm;当选用3.6V1.8Ah的镍镉电池时,其灯具光通量可达到20Lm;当选用2.4V1.8Ah的镍镉电池时,其灯具光通量可达到10Lm;在同一前提下,消防应急照明灯的电池输出功率越低,其灯具的光通量就越低。
  2、人员密集场所内的地面{zd1}水平照度不应低于1Lx;3、楼梯间的地面{zd1}水平照度不应低于5Lx;
  3、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。