由各个组件构成,其中的布线图也很复杂,必须遵守严格的要求。 这一点不能疏忽。 电连接时要注意很多事情。 [img][/img] (1)接线图的要求
电气布线图必须正确、完全、明确地反映系统中所有电气部件的相互连接关系,正确地指导、规范现场生产和施工,协助系统的设置、调整、修理。电气布线图不仅符合电路图,还会给出各电气部件的实际连接位置和连接要求,如线号、线径、导线颜色等。
电气接线图要逐一标明设备上每一走线管、走线槽内的连接线(包括备用线)的数量、规格、长度,所采用的外部的防护措施(如采用金属软管型号、规格、长度等),需要的标准件(如软管接头、 管夹的数量、型号、规格等),连接件(如采用插头的型号、规格)等,以便指导施工。
(2)内部连接要求
PLC连接线的布置必须合理、规范,以减少、消除线路中的干扰,提高可靠性。连接线、电缆原则上应根据电压等级与信号的类型,采用“分层敷设”等方法进行隔离,通过金属屏蔽密封。当输入/输出连线无法与动力线“分层敷设”时,应尽可能采用屏蔽电缆,并在将屏蔽层接地;同时,输入信号与输出信号不宣布置在同一电缆内,应采用单独的连接电缆。
不同电压、不同类型的信号线,或动力线与信号线,应尽量避免在同一接线端子排、同一插接件上连接;在无法避免时,应通过备用端子、备用引脚将其隔离,以防止连接线间的短路并减小线路间的相互干扰。用于系统模拟量输入/输出、脉冲输入/输出的连接线必须采用“双绞”屏蔽线,在有条件的场合,使用“双绞双屏蔽”的电缆进行连接。
采用隔离变压器时,隔离变压器到PLC电源之间的连线尽可能短,以减小线路中的干扰。PLC的电源连接线应有足够的线径,以减小线路的压降LC的电源进线应进行“绞接”处理,防止高频干扰。PLC扩展单元的电缆是容易受到干扰的部位,应保证它与动力线的距离在30~50mm。
系统的接地系统必须完整、规范、合理,连接线应有足够的线径,设备的各控制部分应采用独立的接地方式,不能使用公共地线。PLC控制系统使用的屏蔽线,应通过标准“电缆夹”等器件,将屏蔽层进行良好的接地。
(3)外部连接要求
变频器电机、伺服电机的电枢电缆请用屏蔽电缆连接,减小对其他设备的干扰。控制系统的控制柜和设备之间的布线需要良好的防护措施,采用接地良好的金属软管、屏蔽电缆、金属布线管道等进行外部保护,具有机械强度、损伤防护措施和良好的屏蔽作用。控制柜和设备之间的连接电缆、线管、配线管道等必须使用安装螺钉、软管接头、夹子等进行良好的固定。
PLC控制盘厂家认为,系统盘和设备间的连接考虑到运输、分解等的必要性,对于设备内的独立附件,必须通过安装连接器、接线盒等,来保证这些独立附件和主体间的分离的必要性。
深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜__自动化控制柜_交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:
|