  一、根底的定位轴线和支撑面标高明差
  根底的定位轴线和支承钢柱面标高明过标准答应差错值。发生原因有:根底丈量操控网、根底丈量放线、找标高存在失误、差错。根底模板支设不结实,浇筑混凝土下料过高、混凝土振捣碰击,使模板位移,形成基准线发生差错。或使用钢尺、经纬仪、水准仪未经校验,存在差错。或施工看错图纸,轴线搞错,未经严格查看。或根底支承面未经二次抹压、找平,混凝土沉降缩短下沉。或对预埋钢板(或支座)未采纳固定办法等。因为根底定位轴线和支承面超差,会导致柱装置轴线和支承标高呈现超差,影响整个结构装置工程的质量。
                                                              
  预防办法:
  (1)根底丈量操控网、根底丈量放线和找平所用仪器、量具等,精度,使用前有必要校核或经计量部分检定,发现问题及时调整,以避免失误或发生累积差错,形成轴线和标高明过答应差错。
  (2)根底模板支设有必要结实,应有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土下料和振捣时,要避免碰击模板,发生位移。在浇筑混凝土过程中,应守时用量具或吊线查看定位轴线、标高,如发现差错,应停止浇筑、振捣,经加固调整扫除后再进行。混凝土终凝前,根底混凝土外表应经二次抹压、找平。对预埋钢板或支座应经二次找正标高、水平度,并确保底部混凝土密实。根底支承柱钢板或支座应设置必要的固定装置,以确保方位和标高正确。
  (3)根底纵横轴线及柱支承面钢板或支座标高、水平度发生超差时,应视差错程度采纳筹集进行处理。当超差不严峻时,可在柱装置时采用柱底座移位、扩孔、填塞垫板来处理。如超差严峻,无法调整处理时,应会同有关部分研究,定出可行批改方案后,再进行处理。
  二、根底地脚螺栓螺纹损坏
  根底地脚螺栓螺纹损坏,柱装置时无法旋人螺母和紧固。形成螺栓螺纹损坏的原因有:地脚螺栓在运送、装拆箱过程中受到碰击或保管不当,形成螺纹严峻锈蚀。或埋设后螺栓未采纳维护办法,受到外蚧损害。或现场利用螺栓作电焊导电零线,被电弧使螺纹损坏。或利用螺栓作牵引绳拉力的绑扎点等。因为螺栓螺纹损坏,无法旋入螺母紧固钢柱等构件,影响结构力的传递和稳定性。
  预防办法:
  (1)地脚螺栓在运送、装拆箱时,应加强对螺纹的维护,使用工业凡士林油涂抹后,用塑料薄膜包裹绑扎,以防螺纹损坏和锈蚀。并应单独寄存,不该与其他零、部件混装混放,以免彼此碰击损坏螺纹。
  (2)地脚螺栓埋设后不得利用作曲折加工的支点或作电焊机的接零线,或牵引拉力的绑扎点。吊装构件时,应妥善操作,避免水平侧向碰击力撞坏螺纹。
  (3)螺栓的螺纹已被损坏可采纳以下治理办法:当螺纹被损坏的长度不超越其有用长度时,可用钢锉修整螺纹,达到顺利旋入螺母为止。当地脚螺栓的螺纹损坏的长度,超越规则的有用长度时,可用气割切除大开原螺纹段的长度;再用与原螺栓相同的材质、标准的材料,一端加工成螺纹,并在对接的端头截面制成30°-45°的坡口与下端进行对接焊接后,再用相应直径标准、长度的钢套管套入接点处,进行焊接加固补强。经套管补强加固后,会使螺栓直径大于底座板孔径,可采纳恰当扩大柱底座板的直径处理。
  三、柱底座座浆垫板设置不契合要求
  柱底座浆垫板随意设置,标高、水平度及方位等不契合规划和标准要求。形成原因有:根底上外表未作处理、找平就铺垫板,使垫板不能平稳受力,外表不平,高低不一;垫板未按受力要求合理布置,使底座、垫板、根底三者不能承受均匀的压力,使座浆下沉不均,标高、水平度达不到要求。由开垫板设置不契合要求,达不到均匀传递荷载的作用,会降低柱的受力性能,影响上部结构的稳定性。
  预防办法:
  (1)为使垫板组平稳地传力给根底,应使垫板与根底面座浆紧密结合。对不平的根底上外表,需凿平、找平。
  (2)垫板设置的方位及分布应正确,一般应根据钢柱底座板受力面积巨细,布置在钢板及两边受力会集部位或接近地脚螺栓的两边,使底座板、垫板和根底,起到承受压力荷载的作用,共同均匀地受力,避免部分偏压、会集受力或底板在地脚螺栓紧固受力时发生变形。
  (3)直接承受荷载的垫板面积应契合受力需求,由计算确定,面积不宜过大或过小。过大形成浪费,过小易使根底部分会集过载,影响根底均匀受力。垫板的厚度一般在4~25mm范围内配合使用,每组不超越3块,座浆垫板多有一块厚10~12mm钢板,垫板长度在100~300mm,宽在50~120mm。座浆时用强度不低开30Mpa无缩短水泥砂浆。因为钢柱装置主要靠垫板来调整标高和水平度,因此座浆时要找好标高和水平度,其答应差错应契合标准规则,并加强监理。垫板在座浆前,应将其外表的铁锈、油污和加工的毛刺等清理干净,以备座浆、灌浆时,能与混凝土结实的结合;座浆后的垫板组露出底座板边缘外侧的长度约10~20mm。