  目前建筑行业常因要保护线缆不被破坏,所以使用镀锌线槽来进行敷设,镀锌线槽适用性广,性价比高而广受欢迎。但是很多人对使用中的问题还不太了解,早段时间我有个甲方朋友,公司的工厂新建完成,参与验收过程,发现镀锌线槽部分全都没做跨接地,然后提出疑问,问施工单位,施工单位给回来的答复是,镀锌线槽不需要做跨接地,由于这个话题在业界一直存在争议。
  下面为大家讲解一下镀锌线槽跨接地线规范。
  根据GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第十一章梯架、托盘和槽盒安装,规定镀锌线槽接地线应达到以下标准:
  金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
  1、梯架、托盘或槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m-30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地。
  2、非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
  3、镀锌桥架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。