  SCR系列电力调节器通讯协议概述
  1、工作实现:温控电力调整器和上位机数据交换(温控调节器)只能作为从机接受询问并作应答。
  2、串行传输模式:RTU
  3、传输接口:RS485
  4、通讯介质:屏蔽双绞线
  5、通讯栈号:1·255,能挂接温控电力调整器数量上限与主机的负载能力有关。
  6、实现功能码:读保持寄存器(03)、写多个寄存器(10)
  7、数据长度:每一组完整的报文可以交换16(8个参数)个字节的数据。
  8、数值格式:有符号16位二进制补码表示;读取到的是放大10.0倍后的数据。
  写数据前要把数据放大10.0倍后再传送;请注意转换。
  9、串行口参数
  (1)波特率:4800、9600(默认值)、19200
  (2)起始位:1
  (3)数据位:8
  (4)校验位:None(无效验)
  (5)停止位:1