佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 298|回复: 0

梅比西:PLC控制柜厂家安装规范要点

[复制链接]

147

主题

147

帖子

96

积分

积分
96
发表于 2021-1-7 11:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC控制柜厂家提醒是整个控制系统的核心,因此在安装前,应检查现场是否具备安装条件,然后才能拆除机组的包装或现场保护措施。规范的安装不仅仅是为了使用效果,更是为了安全,那么PLC控制柜具体的安装规范是什么?
[img][/img]​
1.风道温度和湿度传感器

应安装在风道直段与弯头距离1000毫米的均流段,严禁安装在风道弯头处。规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。

2.室内温度和湿度传感器

应安装在室内温度和湿度稳定均匀的地方,严禁安装在温度和湿度冷热的地方。规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。

3.风压差传感器和风速传感器

负压探测管(或风速探头)应尽可能插在直管段与弯头距离1000毫米的均流段,严禁插在风道弯头处;如果均流段之间的距离不足以引起压差波动,可以进行截面圆形取样,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。

4、缺风报警压差开关

应安装在盘管段(根据实际情况,在盘管前后正确插入正负压力检测管),且规格、型号、端子布线和接线符合设计。

5.过滤器差压开关

PLC控制柜厂家提醒应安装在过滤段(根据实际情况,正负压力检测管应正确插入过滤器前后),且规格、型号、端子布线和接线应符合设计图纸要求。

6.高温断路器

应安装在靠近电加热出风侧,距电加热管约200毫米。规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。

7.水管温度开关

应安装在冷热水总供水管中。规格、型号、端子布线、接线符合设计图纸要求。

8.新鲜空气温度开关

安装在新风管道或室外,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。

9.紧急停车开关

应安装在空调机组风机部分的主入口侧,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。

10.气阀致动器

安装位置(安装在相应的气阀上)、规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。

11、冷热水电动控制阀

应安装在空调机组的冷/热水回水管上,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。

12.蒸汽加热阀致动器

应安装在空调机组的供汽管道上,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。

13.蒸汽加湿阀执行器

应安装在空调机组的蒸汽加湿供汽管道上,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。

深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜_变频控制柜__交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-28 20:39 , Processed in 0.049844 second(s), 23 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表