一、适合局限 要适合于钢结构仓库装置中的一般螺栓、扭剪型高强度螺栓、大六角头高强度螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓、地脚锚栓等紧固标准件装置施工办法及质量标准。别的范畴、用处的钢结构仓库紧固件装置施工也可参照实行。 二、施工请求 在钢结构仓库安装施工前,做好施工设备和机具的收尾准备工作;所有零部件的预制,检查。 安装施工前,准备好施工场地和卸料材料园,并提供施工条件。满足所有施工人员都被列入试验,施工技能,了解施工程序,施工方法,工艺设备,质量标准,产品维护和HSE技能要求。 施工班长、岗长应对工程施工设计图纸质料、标准图集、施工及验收工作标准典范等熟知。到货的种类,标准和其他功能应符合现行国家标准和产品规划的请求相一致,有产品格档的量。高强度大六角头螺栓进行衔接副和扭剪型高强度使用螺栓之间衔接副出厂时应分别随箱带有一定扭矩影响系数和紧固轴力(预拉力查验报告)。 1.钢结构仓库施工时高强度螺栓连接副应按包装箱配套供货,并在包装箱上注明批号,标准,数量和生产日期。螺栓,螺母,垫圈外观应上油保养,并不应生锈感染发现赃物,不应该破坏螺纹。 2.一般螺栓作为一个永久性衔接螺栓时,当计划有请求或对其质量有疑义时,应举办一些螺栓实物十分小拉力载荷复验,每种技术标准以及螺栓抽查8个。 3.高强度保持螺栓适配器子扭矩系数应该发出一个复验报告和检查报告,批量提取适配器8套衔接保持复验,再检查与每组8套收敛的扭转系数的平均值的应是0.110?0.150,标准误差小于或等于0.010。 4.扭剪型高强度使用螺栓进行衔接副应举办预拉力复验并出具相关查验工作报告,每批数据抽取8套衔接副举办复验。 5.安全等级为一级,跨度为40m钢网架的螺栓球接头钢网架布局,其连接高强度螺栓应举行外观硬度实验,按标准抽查8只。为8.8硬度高强度螺栓其硬度应为HRC21-29; 10.9级高强度螺栓硬度应为HRC32-36,没有裂缝或毁伤。 6.高强度使用螺栓进行衔接副在运送、保存历史进程中,必需可以轻装、轻卸,不得毁伤螺纹。 7.高强度螺栓衔接副应批号按包装箱上批号、标准分类保存,使用前禁止违禁随机开箱,以防止感染赃物。 8.高强度螺栓按当天需用一个数量进行收取,仓库应挂号领用人、领用管理标准、领用人员数量、运用部位,剩余部分螺栓稳妥保存,不得出现乱扔、乱放。
本文出自上海睿玲钢结构建筑公司, 转载请注明出处。
|