佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 567|回复: 0

配电柜、高低压配电箱的安全技术要求规范

[复制链接]

147

主题

147

帖子

96

积分

积分
96
发表于 2020-12-24 15:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    配电柜、高低压配电箱的安全技术要求规范

    1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。
[img][/img]​
    2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。

    3、进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。

    4、电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

    5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。

    6、开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。

   7、为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物。
深圳市梅比西电气设备有限公司从事,机房精密配电柜,机房配电柜模块,,智能配电系统研发生产销售为一体厂家,提供智能配电柜,机房精密配电柜,机房配电柜模块,施耐德配电柜,智能配电系统销售电话:0755-26624909。网站:

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-28 22:44 , Processed in 0.049346 second(s), 23 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表