佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 1366|回复: 0

水泥为主剂的注浆加固设计如何做?八方陆通

[复制链接]

329

主题

329

帖子

50

积分

积分
50
发表于 2020-3-20 08:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  注浆加固应保证加固地基在平面和深度连成一体,满足土体渗透性、地基土的强度和变形的设计要求。八方陆通管幕施工队告诉大家,在地基处理中,注浆加固宜与其他地基处理方法联合使用,当采用单一注浆加固方法处理地基时要充分论证其可靠性。而水泥为主剂的浆液 设计应符合下列规定:

  1. 注浆孔间距按试验结果确定,一般可取1.0~2.0m。浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5~20min;在粘土地基中,宜为1~2h。

  2. 注浆量和注浆有效范围应通过现场注浆试验确定,在粘性土地基中,浆液注入率宜为15%~20%;注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。

  3. 对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液,在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。

  4.对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2~0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2~0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,塌落度宜为25~75mm,注浆压力为1~7 MPa。当塌落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥~水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1 MPa。

  管棚施工队北京八方陆通15年专注管棚施工,提供管棚施工方案、冻结管打设工程、地基处理、 、大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案、管幕施工、管棚施工动画视频。管棚施工队电 话:13811702687网址:

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-24 17:47 , Processed in 0.050792 second(s), 23 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表