佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 602|回复: 0

实验供气系统易燃易爆气体使用安全注意事项

[复制链接]

1210

主题

1210

帖子

153

积分

积分
153
发表于 2020-3-5 17:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  实验供气系统易燃易爆气体使用安全注意事项

  1.易燃易爆气体:此类气体只要形成了可燃气体爆炸混合气和达到着火温度。便会发生燃烧爆炸事故因此在可燃气体入口处、气体钢瓶存放间、洁净室内使用可燃气体处、敷设可燃气体的管廊或技术夹层以及可能聚集可燃气体的场所均应设置可燃气体报警装置。具体要求如下:
[img][/img]
  ①可燃气体比空气轻者,报警装置设置在所处场所的顶部。

  ②可燃气体比空气重者,报警装置设置在所处场所的最低处。

  ③可燃气体的报警装置应与相应的事故排风装置设电气连锁,当空气中的可燃气体浓度达到规定值时,事故排风装置自动开启,同时向洁净厂房的消防安全值班室发出报警信号。

  ④为防止倒流回火应在用气设备的支管上设置阻火器,在排入大气的排气管道上,为防止排气时突遇雷电袭击阻止火焰蔓延至可燃气体管道引发燃烧爆炸事故,必须在排气管道上设置阻火器。

  ⑤可燃气体在适当的管道处应做接地,但接地电阻应符合相关规定。

  ⑥各种可燃气体管道系统均应设置能引入氮气等惰性气体的接口及相应的检测口,以便在可燃气体供应系统使用前后或检修动火前后对其系统进行吹扫置换,但是惰性气体吹扫接口在正常运行中不能与气体钢瓶或惰性气体管道相通,以避免影响气体质量。

气体渗透性:气体从压力(或分压力)高的一侧透过材料向压力(或分压力)低的一侧流入的现象成为气体渗透。对于输送ppm级及更高纯度要求的气体,从气体渗透角度必须选用不锈钢管或者钢管,如果我们不恰当地选用了不符合要求的管道材料,那么,无论我们采取什么净化手段,都将是无济于事的。

深圳小唐科技公司多年专注气体管道工程,实验室气体管道工程,承接高纯气体管道工程,医用气体管道工程,气体管路设计、.气体管道工程热线:0755-23067437.网站地址为:

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-29 03:39 , Processed in 0.053270 second(s), 23 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表