佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 305|回复: 0

噪音治理:冷却塔噪声怎么治理比较好__

[复制链接]

8263

主题

8263

帖子

524

积分

积分
524
发表于 2024-2-19 08:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冷却塔噪声怎样管理比较好
  随着经济社会的发展,冷却塔的运用范围也会越宽广,数量也会添加,其发生的噪声对周围环境的干扰也将日趋严重,因此咱们需要重视冷却塔噪声的管理。那么冷却塔噪声怎样管理比较好呢?现在咱们来简单的了解下。
  冷却塔噪声源分析:
  冷却塔噪声首要包括轴流风机噪声、淋水噪声、外壳振荡噪声,其进风口噪声和排风口噪声一般在60dB(A)以上,加上其他噪声在离冷却塔塔径1m处的噪声级—般会到达80dB(A)。
  冷却塔风机噪声频谱一般出现低频性,而典型的淋水噪声频谱呈宽频性,而在实践的工作过程中,往往是几种噪声都有,稠浊在一起。丈量的噪声也出现低频性特征。因此咱们能够以为轴流风机噪声为首要管理的噪声源。
  冷却塔噪声管理途径:
  1、下降轴流风机的噪声
  下降轴流风机噪声是下降冷却塔噪声管理办法,如选用低转速、大直径、新叶型、阔叶片和小叶角等办法,都能够地下降风机机组的噪声,降噪量通常会到达10dB(A)左右。
  2、下降淋水噪声
  淋水噪声是冷却水落下与塔体底盘及盘中积水撞击所发生的,淋水声会使冷却塔总噪声级添加2~5dB(A)。冷却塔本机噪声越大,则淋水声对总噪声级影响越小。下降淋水噪声的办法包括下降水池的水深,选用特别的水池结构方式,在水面上部张布细眼尼龙网,以及在水面上漂浮聚氨脂泡沫塑料层等一般可降噪5~10dB(A)。
  3、风机进出风口装置消声器
  国内对玲却塔风机噪声的管理遍及选用在进风L1或排风口装置消声器的办法,以下降空气动力性噪声。一般可降噪10dB(A)以上。但在设计时要留意装置消声器后对冷却作用的影响。
  4、选用隔声屏障
  在冷却塔和需要安静区域之间装置隔声屏障,是运用非常遍及的一种降噪办法。降噪作用相当好,国内选用这种办法下降冷却塔噪声的工程很多。
  5、泵房噪声控制
  冷却塔体系均装备水泵。泵房内噪声虽高,但操作工人一般是巡视查看水泵运转情况,不总是停留在水泵周围,因此每班实践触摸高噪声时间不长目前,泵房噪声控常用的办法是在泵房内制作隔声值班室,削减工人受噪声危害。别的泵房内采纳吸声处理来下降房内噪声,一般可降噪5dB(A)。由于水泵往往是会集在一个单独房间内.房间四壁已起隔声作用,所以对泵房外的环境噪声污染一般并不严重。
       文章源自:噪音治理   http://www.tejingsi.com/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-10-23 13:25 , Processed in 0.050917 second(s), 25 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表