佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 119|回复: 0

校验后未复归母差保护不联中间继电器,造成母差闭锁。

[复制链接]

22

主题

22

帖子

45

积分

积分
45
发表于 2023-12-27 16:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  某站某日运行人员汇报220KV母差交流断线闭锁,该站220Kv母线为ABB公司的中阻母差RADSS。继保人员到现场后发现220Kv1号母差双位置中间继电器在退出位置,而此时该母联开关在合闸状态,继保人员处理后,使双位置中间继电器处于动作位置,母差闭锁解除,装置恢复正常。

  查询工作记录发现异常发生前日有母差保护有工作,内容为两条新线路接入并做联跳试验,镜像试验工作,停电状态为220kV母差保护改停用,当日1号母联开关在合闸状态。220Kv母差联跳线路试验结束后,应根据措施票记录及时复归母联不联位置中间继电器至工作状态,并接通电流回路。

  工作负责人工作结束后未执行保安措施票,使母联不联位置中间继电器一直处于退出状态,母联二次回路没接进母差,但由于当时1号母联一次电流小,在保护总差动回路中不平衡电流不足以启动报警,因此保护无任何异常。母差保护投运后的第二天,流经母联的一次电流增加,保护中不平衡电流同样在增大,导致220kV母差启动交流断线闭锁。

  母差联跳工作结束后忘记复归母联不联位置中间继电器,致使母差闭锁的情况以前也发生过。保安措施票中已注明“工作前依据屏面图核对双位置中间继电器及联位置中间继电器实际位置一致,工作后依据屏面图回复母差双位置至原来状态,恢复状态后接通电流回路。”规范、严格的执行保安措施票是避免发生事故的重要手段。

  中间继电器:https://jdq.ybzhan.cn/

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-10-25 05:25 , Processed in 0.065248 second(s), 24 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表