  从气体继电器可见,当中间继电器内部发生故障时,故障点局部发生高热,引起附近中间继电器油的膨胀,油内分解出大量气体聚集在气体继电器上部,使中间继电器的油面降低。这时上油杯与磁铁随着油面逐渐下降,当磁铁接近干簧触点5至某一限度:时,便吸动干簧触点使其闭合,接通发信回路发出信号。

  当中间继电器内部发生严重故障时,就会产生大量气体,从油箱内上升到油枕,急速的油流冲击气体继电器的挡板。使下油杯与磁铁下降,当磁铁接近干簧触点6至某一限度时,便吸动干簧触点闭合,于是接通断路器的跳闸回路,使断路器跳闸。

  当发出轻瓦斯信号时,值班员应立即对中间继电器及气体继电器进行检查,注意电压、电流、温度及声音的变化,同时迅速收集气体做点燃试验。如果气体可燃,说明内部有故障,应及时分析故障原因,如气体不可燃,应对气体及中间继电器油进行化学分析以作出正确判断。

  重瓦斯动作(瓦斯动作跳闸)后,值班员在未判明故障性质以前,中间继电器不得投入运行。重瓦斯如接信号时,则应根据当时中间继电器音响、气味、喷油、冒烟、油温急剧上升等异常情况,证明其内部确有故障时,应立即将中间继电器停止运行。