  电力调整器作为最常用到的仪器,电力调整器在工业中的作用非常大,其注意事项也是备受注重的,如:设备调试的步骤,掌握设备最基本状况,这些都是非常重要的。
  1,检查操控器
  1)检查操控器因运送的影响是否有撞伤,损坏现象。如有明显的损害,请与杰顿公司联络。
  2)打开操控器的面板,检查因运送的影响而是否有导线送动,坠落现象,并且用螺丝刀紧固一切的接线端子螺丝。
  3)翻开操控板,检查铜排与可控硅模块及熔断器相连的螺丝是否松动,并紧固螺丝。
  2,检查负载
  1)
  断开电源与加热器负载的联机,用万用表丈量发热丝对地的电阻是否符合要求。一旦其中有两点对地短路,轻则引起三相电流电压不平蘅,出现过流报警,重则引起操控器损坏。
  2) 检查加热器内发热丝是否有断开或松动。
  3) 当发热丝对地的电阻符合要求后,方可与杰顿调功器相连,并且紧固螺栓。若螺栓松动引起接触不良也可引起操控器损坏。
  3,轻载试验
  联接电力调整器的输入电源线,断开电力调整器与负载的联机,用三只100W/220V的灯泡作假负载,三只灯泡呈星形联接(无需引出中心线),分别接到电力调整器的输出端。用模拟信号或是手动操控,接通电源检测是否作业正常。
  在面壳上有四个LED闪现灯管,它们分别闪现不同的状况,操控器的运行状况可以经过它们看出闪现电流,电压,功率,输出百分比等,一望而知,可以经过面板上的按键修改设置参数,完成人机友爱界面。具体请参阅杰顿科技供给的产品运用说明书或是在网站下载。
  4,额定负载试验
  联接好实际负载后,将手动电位器调至最小,或采用4-20mA温控仪调度,请正确接线后,让温控表输出4mA左右。接通主电源,缓慢调度电位器,调功器的输出电压(电流)应随电位器改变,若是三相电力调整器,那么三相输出电压(电流)应平衡。如出现毛病,请按下述办法检查。
  文章源自:广东SCR电力调整器     [url]http://www.jmxingyuan.com/[/url]