佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 95|回复: 0

消防管道卡箍式接口的工艺!

[复制链接]

8314

主题

8314

帖子

544

积分

积分
544
发表于 2023-7-3 14:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传统的消防管道衔接办法(丝接、焊接)在工程运用中跟着时间的推移逐渐暴露出一些缺点。一种新的消防管道接口——卡箍式接口在北京、天津、上海等兴旺城市被运用。其操作办法简略(用翻滚或切割的办法在工厂或现场开槽),并简单拆装和检修。由于这种工艺在国内运用的还不是很广泛,还没有被工程和管理人员普遍接受。笔者从施工工艺、工程实践、装置造价等方面对传统的消防管理衔接办法和卡箍式接口进行了比较,认为箍式衔接装置快捷、拆装简洁、经久耐用,从长远来看可以使总体本钱降低到低程度,是一种应该大力推广运用的消防管道衔接办法。

  一、消防管道接口方式的演变

  管径≥DN100的消防管,过去选用丝扣接口,施工难度很大,这是由于管径较大,管道接口处的螺纹浅了,衔接不结实,简单漏水,而螺纹深了,接口螺纹处的管壁太薄,难以承受体系的工作压力,简单决裂。就是说,旧的消防设计标准要求报警阀后的管道,不论管径大小,都要求选用丝扣衔接有欠妥之处,也是这条标准需求修改的主要原因。那么,这个总是在后来的工程实践中有过哪些解决办法呢?
        
  l、上述种做法,跟着时间的推移,暴露的问题就越来越多,问题越来越严峻。由于在焊接过程中,高温破坏了管道接口邻近的镀锌层,铁和锌构成电位差而发生电化学腐蚀,缩短了体系的寿数,而管内壁的氧化铁掉落物在体系运行的过程中,阻塞了管道和喷头,影响了整个体系的正常运用。

  工程实例:深圳市科学馆一楼在本年的一次火灾中,主动喷水救活体系的喷头被火灾的高温烟气打开后,没有水流出,过后拆下喷头,流出的仅是一点点的黄水。经专家现场勘测和讨论剖析,认为:消防道因焊接接口邻近的銹蚀,管道内氧化铁掉落物阻塞了管道和喷头,是这次救活失败的主要原因,科学馆的消防管道体系已不能正常运行,应悉数进行替换。国内诸多城市的修建中的消防体系,但凡釆用焊接的,均不同程度存在上述问题。所以,一种做法是不可选用的,亦是消防设计标准和国标所不允许的。

  2、二种做法虽然能确保工程质量,但本钱高工期长了,已经落后了,北京、上海等地都不这样做了。

  3、三种做法是卡箍式接口,应该说是目前好的办法。90年代中期国内一些兴旺城市先后有百余栋修建,尤其是大型重要修建,引进了国的卡箍式(沟槽)衔接件。这种衔接件在国外已有70多年的生产和运用历史,广泛运用于消防体系、生活给水体系、空调体系。其长处是:装置简洁,工期短、安全可靠、寿数超越管材自身可达30年以上,管理修理也方便,密封橡胶圈耐腐蚀、耐老化并有隔震功能。

  文章源自:消防接口生产厂家
  http://www.gdlongan.com

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-16 06:53 , Processed in 0.049352 second(s), 25 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表