[size=0.16]时钟系统卫星同步技术能够使电力行业系统中的智能电子设备获得统一的时间基准,因此这种技术对于电网的实时监控、并网管理和安全保护具有很重要的意义。比较常见的电力系统时间同步技术有:

[size=0.16]

[size=0.16]脉冲对时

[size=0.16]脉冲对时也叫做硬对时,其原理是利用脉冲的准时沿即上升沿或者下降沿来校准被授时设备。脉冲对时的优点是授时精度比较高,在使用过程中被动点的适应性比较强;缺点是仅仅能够校准到秒,其他的数据都需要人工预置进行。其中比较常用的脉冲对时的信号有1PPS、1PPH等信号。

[size=0.16]串口报文对时

[size=0.16]这种对时也称为软对时。它是通过利用一组时间数据并按照一定的格式进行的,在串行通信的接口发送给被授时装置,被授时装置就会利用这组数据预设内部时钟。串口报文对时的优点是:数据比较全面、不需要任何人工预置;缺点是授时精度比较低,报文的格式需要授时和被授时装置双方进行约定。

[size=0.16]时间编码方式对时

[size=0.16]这种时钟同步技术主要是为了解决两种对时方式的矛盾,通常采用脉冲和串口相结合的方法,但是在输送的过程中需要同时输送两种信号,这就造成了信号的矛盾,因此为了解决这种矛盾,目前采用的是国际上通用的时间格式码。它的原理是将脉冲对时的准时沿和串口报文对时的数据结合在一起,这样就能够组成一个脉冲串,最终来输送时间信息。因此被授时设备就能够通过这个脉冲串中解析准时沿和一组时间数据。这种码被称为IRIG-B码,研究表明:时间编制码方式对时的优点是数据比较全面,其中对时的精度比较高,不需要人工预置,但是它的结构比较复杂,很有可能带来一些困扰。

[size=0.16]网络方式对时

[size=0.16]网络方式对时主要是基于时间协议NTP,精确时间协议PTP。当前比较简单的网络时间协议SNTP应用的比较多。网络时钟传输是以1990年1月1日0时0分0秒算起时间戳的用户数据协议报文,PTP所具备的的双重优点能够满足对时间精度的要求。PTP系统是支持PTP时钟同步协议的网络,一个PTP系统通常包括PTP时钟同步设备和各种普通设备、终端等。网络授时方式可以接入网络的任何系统提供对时。

[size=0.16]以上就是关于“分享电力行业时钟系统卫星同步技术”的相关内容介绍。