佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 198|回复: 0

labom智能差压CI1330的工作压力

[复制链接]

635

主题

635

帖子

282

积分

积分
282
发表于 2023-2-23 16:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  labom智能差压CI1330常用来和节流装置配合测量流体流量,也可根据静压原理测量容器内的介质液位,流量、液位这两种物理参数有时很容易波动,致使记录曲线很粗很大,看不清楚,为此变送器内一般都有阻尼(滤波)装置。

  阻尼特性以变送器传送时间常数来表示,传送时间常数是指输出由0升到至大值的63.2%时的时间常数。阻尼越大,则时间常数越长。

  变送器的传送时间分两部分,一部分是组成仪表的各环节的时间常数,这一部分是不能调的,电动变送器大概为零点几秒;另一部分是阻尼电路的时间常数,这一部分是可以调的,从几秒到十几秒。

  静压是指labom智能差压CI1330的工作压力,通常比差压输入信号大得多。按理说,输出只和输入差压有关,和其工作压力是没有关系的,但由于设计、加工、装配等诸多因素,变送器的零点和量程是随着静压的变化而变化的,静压指标就是指这种变化的允许范围,这里有以下两点需要说明:

  1、不同使用范围的变送器,其输出受静压的影响是不一样的,量程范围大,受静压变化的影响小;反之,则影响大。制造厂为了使自己生产的仪表有较高的技术指标,所以不管用户使用在多大测量范围,静压指标总是以在最大量程下,零点和量程的变化多少来定的。

  2、静压可以是正压,也可以是负压。正压有个限值,例如为16MPa、40MPa;负压也有个限值,例如-O.1MPa,但不能绝对真空。我们说变送器的静压,通常只说它的上限压力,下限压力似乎认为没有规定,其实这是不对的。变送器在绝对真空下,膜盒内的硅油会汽化,会损坏仪表,所以也有规定。

  labom智能差压CI1330

  http://www.shlengend.com/

  https://www.ybzhan.cn/st52284/

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-23 06:12 , Processed in 0.094765 second(s), 25 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表