佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 181|回复: 0

Labom压力变送器CC7510的常见故障

[复制链接]

635

主题

635

帖子

282

积分

积分
282
发表于 2023-2-23 16:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Labom压力变送器CC7510的基本原理是将一个空间用敏感元件(多用膜盒)分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移(或位移的趋势),这个位移量和两个腔室压力差(差压)成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号输出。

  现如今常用的Labom压力变送器CC7510都是两线的,加带电源隔离器,输出为4~20mA信号,有二个接线端子,一个是供电,另一个信号输出。那么正确的接线方法是:一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA或电压0-5V,1-5V,0-10V等,通常电流型的是二线制,电压的三线制输出。

  今天小编要与大家分享的是Labom压力变送器CC7510的常见故障解决方法:

  1、短接检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:压力变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外将压力信号直接弓l到压力变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路有无堵、漏及连通性。

  2、分部检侧:将测皿回路分割成几个部分(如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测),按各部分分别检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。

  3、断路检侧:将怀疑有故障的部分与其他部分分割开来,查看故障是否消失,如果消失,则可确定故障在此处。否则可进行下一步查找,如:该产品不能正常Ha性远程通讯,可将电源从仪表本体中断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否叠加有约Zk-HZ的电磁信号而干扰通讯。

  4、替换检测:更换怀疑有故障的部分,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。

  Labom压力变送器CC7510

  http://www.shlengend.com/shlengend-Products-7244940/

  https://www.ybzhan.cn/st52284/product_11317373.html

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-23 06:27 , Processed in 0.065814 second(s), 25 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表