1能源消耗在产业园物业管理中占有非常重要的地位,其费用支出占物业管理成本的30%-40%左右(不包括代收费用)。在这些能耗中,空调系统可以占到办公建筑能耗的40%-65%。此外,电梯用电是建筑能耗的第二大能源来源,公共区域照明也是其中的一大能源来源。时至今日,人们对深圳医疗器械产业园也有着很多的依赖性,对产品的预期也越来越高。https://www.yesungroup.com/
一般而言,已建成的办公建筑节能可分为两类:一类是投入一定的资金对原有系统设备进行改造,修正原有设备不合理的配比和错误,或者采用一些先进的产品和技术对办公建筑进行改造,以达到节能的目的;另一类是通过科学的管理方法,需投入资金即可现节能,我们称之为管理节能。 2节约能源(进水温度调节)一般而言,冷冻水的温度每上升1℃(或者说,热泵热水的温度每降低1℃),能量消耗就减少3%。长久以来,人们把制冷工况7℃-12℃(凝结温度由环境决定),热泵工况40℃-45℃(蒸发温度由环境决定)作为空调系统的标准工况,80%以上的空调系统用户在整个运行过程中严格“遵守”这一标准工况,端地消耗了大量能量。 当前,空调调节室内温度的传统方法是按标准工况运行,冷冻水温度为7℃(热泵冷凝水为45℃),当不需要大量冷却(热)量时,电磁阀自动关闭,既室内温度由流量调节来控制,我们称之为“量调节”;同时通过控制空调冷冻水(热泵冷凝水)出水温度来调节室内温度,这种调节方式称为“质调节”。质量调整法的点是可以减少单位冷量(热量)的消耗。 常规空调系统的“量调节”是一种极不经济的调节方式,其运行过程中会消耗大量电能,应提倡对空调进行“质调节”,尤其是在转型期,由于终端设备的相对换热余量较大,应提高冷冻水的出水温度(或降低热泵运行条件下的凝结温度),以达到节能的目的,而不必牺牲用户的舒适度。 把室内温度提高2℃-3℃(或在冬季降低2℃-3℃),然后通过提高冷冻水出水温度(或降低热泵工作条件下凝结温度)的措施,就可以提高制冷机的效率,同时为了使室内温度达到规定的要求而减少提供冷量(热)。更为重要的是:对空调系统进行“定量调节”,使其在控制室中更易于操作。 际上,空调系统现了经济工况运行,不仅每升(或降低)1℃,降低了能耗约3%,而且使制冷机的制冷(热)量增加;同时也减少了制冷机和辅助泵的开度,使节能效果更加显著。例如,3台制冷机以80%的负荷运行在7℃的出水温度下,而同2台制冷机以100%的负荷运行在10℃的出水温度下,后者提供的冷量只减少了9%(而不是17%),但是降低的能耗大约为25%。 3节约能源(时间)通常产业园的空调开机时间是从早上七点到下午六点。此时间可以根据际操作经验来调整。例如,办公大楼9点上班,那么一般人在8点半到9点之间会是主要的人流时间,如果是开空调到大楼内温度合适的时间需要1小时,那么在7点半开空调就更合适了。春季和秋季是比较适宜的气温季节。可根据天气变化适时调整进水量、出水温度,必要时关闭空调,开启新风系统,或缩短空调开启时间。对星期六日和节假日进行管理。可以根据各办公室在办公时间加班情况,制定详细的节能管理办法。这和办公室的际情况有关,这里就不多说了。 4检修对节能的作用。管理节能是空调运行良好的关键。系统的维护和保养是保证空调系统正常运行的比较有力保证。因此我们建议空调需要由专业的技术人员和对它进行维护保养,并严格按照厂家提供的运行要求进行管理。 针对不同的设备及其附属装置,提出了预防性检查的建议,以便及早发现故障,找到原因,进行维修。主要包括:操作人员一班一检,维保人员每月一次巡视,维保人员每年一次检修。设备维修分为:大修,中修,小修。以下是维修的周期:大修→小修→中修→小修→小修→小修→中修→小修→大修。每个大修周期基本包括六次大修和两次中修。保养期参考:57年大修,2年中修,1年月修,每月定期检查。 上述几种节电方式并非单独存在,建议各产业园根据际情况,结合自身情况,在际操作中严格执行。从而达到节约能源的目的。 5升降机运行管理方式。 办公场所的电梯一般有以下几种管理方式:首先是群控管理,即将多台电梯集中控制,在楼层分配过程中采用智能化模式,当电梯有外招时,可以根据每个电梯的现状进行分析处理,然后指示比较合适的一台电梯(一般选择比较近、且不满载)响应,这样才能现电梯厅的多台电梯的多功能。普通电梯制造商提供的这类程序可根据运行情况进行参数修正。提出在运行管理中应多观察,并根据运行能耗结果对电梯的参数进行修正,如:电梯群控台数、载重微调、电梯外置式停机坪等。 当客流很少时,有一个空置的轿厢处于“闲置状态”,其余的轿厢则处于“待命状态”,为了缩短各层站的等待时间,所有分布在整个服务区内的比较近一站的轿厢都会自动关机,不需要运行的轿厢也会自动关机,避免空载运行。 上下班时,几乎没有下客,客流基本上都在上行,可以转往“上客模式”,各区的电梯都全力运送上客,乘客走出轿厢后,立刻反向运行。工作时间,则可转入“下客模式”。 中午,上下客流相当大,可转乘「午餐式服务」,持续监控区内客流,随时将轿子派往客流较大的地区,以缓解客流高峰。 其次是分散控制,即电梯不联,每台电梯各自运行,各自响应自己的招数。普通消防升降机都采用这种模式。这种模式还有以下几种运行模式:电梯在没有呼唤的情况下停在其所在的楼层;电梯在没有呼唤的情况下停在中层;电梯在没有呼唤的情况下停在底层。这种模式能耗差别很小,后者际运行中比前者略有节能。 6升降机维修及日常管理。提出由专业电梯负责电梯的维修与保养,物业服务负责电梯的日常巡查与监督检查。做好电梯的日常维护保养,对井道相关机械部件进行防锈、保轨、润滑等措施。由于涉及更多的管理技术细节,这里不再赘述。 7升降机节能相关照明。用于井道照明,由于只在用时开启,能耗较小。节约能源不明显。只有做好相应的管理制度,才不会出现长明灯。 升降机的轿厢照明是小区或产业园节能的重点。目前通行的做法是电梯提供的做法:在电梯停稳几分钟后,电梯灯光熄灭,一旦有外来招手就会自动打开。从以往经验来看,建议电梯轿厢照明采用LED照明系统,一年可节约20%左右的能耗;对轿厢照明的照度进行适当控制也可起到节能作用。 8公共区域照明系统节能由于系统的特殊性,节能措施可以从以下几个方面来施: 9节约能源的新技术新材料比如使用更节能的灯具,智能时间控制器等。但是,在使用新技术新材料时,必须考虑改造和维修费用。例如如今地下室里使用的节能灯T5和T8,T8比T5更节能,但T8寿命还不够长,而且成本比T5高。选择哪一个,需要通过成本核算来了解。 10系统管理节能。把节约能源和降低能耗的思想纳入管理践。加大巡查力度,发现不合格的灯立即关掉。在夏季时,根据季节变化,如夏季时开灯延迟,白天关灯提前;调整地下车库照明照度及灯具数量,一般保证车道照明,减少车位照明等。 11节能技改。节能技术的改进涉及到许多方面,如将地面照明改为声音控制或人体感应,或者对地下停车场的照明进行改进。 12节约能源加强节能降耗宣传,让节能降耗思想深入到产业园的每一个人,不仅包括物业管理人员,也包括产业园的办公室工作人员,让每个人养成走灯灭,楼层不高,时不我待,走楼梯等习惯。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-27 13:44 , Processed in 0.102089 second(s), 25 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表