佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 240|回复: 0

叙述:自力式调节阀怎么调和调节阀震动的原因_浦首船

[复制链接]

29万

主题

29万

帖子

482

积分

积分
482
发表于 2022-12-31 14:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自力式调节阀怎么调节压力呢,生产的自力式调节阀在一定范围内压力调整,用户可通过弹簧下放调节转盘,或逆时针调整转盘,变换弹簧的作用力,现弹簧压紧目标压力提升,弹簧松目标压力下降的自由调节,比如阀后现在是5公斤,要降低到45公斤,就慢慢转动调节转盘,比如目标值要设定为55公斤,就逆时针转动转盘,知道压力升到55公斤为止,因每个厂家产品不一样,调节设定压力时应当根据说明书操作。不锈钢阀门厂家的最新消息可以到我们平台网站了解一下,也可以咨询客服人员进行详细的解答!https://www.psvalve.com/
自力式调节阀如何调整压力。 自力式调节阀压力设定调整是通过调节弹簧松紧,使弹簧的作用大小发生变化,调节压力是靠节流介质过阀座有效面积大小,设定压力是通过调节弹簧下面转盘,或者调节弹簧末端螺母来现弹簧作用力大小,弹簧作用力大目标压力高,弹簧作用力小目标压力低,通过阀芯控制阀座过流大小,通过调整弹簧的作用现目标精铸调节,稳定阀前或者阀后压力。 自力式调节阀工作介质的阀前压力P1经过阀芯,阀座后的节流后,变为阀后压力P2,同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在高盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯,阀座的相对位置,控制阀前压力,当阀后压力P1增加时,P1作用在高盘上的作用力也随之增加,此时,高盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到高盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。 调节阀的振动一般分为两种状态,一个是调节阀的整体振动,即整个调节阀在管道或基座上频繁颤动,另一个是调节阀阀芯的振动,这从阀杆上下频繁的移动可看出。 调节阀整体振动。 整个调节阀在管道上振动原因大致如下:管道或基座剧烈振动,易引起整个调节阀振动,此外还与频率有关,即当外部的频率与系统的固有频率相等或接近时受迫振动的能量达到较大值,产生共振,这两种因素有时相互影响,会使振动愈振愈烈,使管道跳动,附件或元件松动,并发出哒哒的响声,严重的还会造成阀杆断裂,阀座脱落,致使系统法工作,基于这种情况,应对引起振动的各管道和基座进行加固,这也有助于消除外来频率的干扰。 阀芯振动有时被测介质的流速急剧增加,使调节阀前后差压急剧变化,当超过阀的刚度时,阀的稳定性就变差,这也会引起整个调节阀产生严重振荡,但这种振荡不一定就是阀的开度小造成的,这种振动一般伴有刺耳的尖叫声,调节阀的稳定性差,一旦有内部或外部不平衡力的干扰且超过了调节阀的刚度时,且调节阀自己又不具备消除这种干扰的能力,便产生了振荡。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-10-22 19:49 , Processed in 0.076615 second(s), 25 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表