佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 471|回复: 0

离网型光伏储能系统设计要点

[复制链接]

1926

主题

1926

帖子

320

积分

积分
320
发表于 2022-10-11 15:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离网型光伏储能系统设计要点
  光伏发电系统通常分为并网型,并离网型和离网型,今天主要谈论离网型光伏储能系统的设计要点。
  常见的离网型的储能系统是备用电源系统(UPS),这种系统被广泛应用于经常停电及电网不稳定的地区,或者对电网供电保证率要求较高的负荷。它的核心部件是一台具备充电和逆变双功能的充电逆变一体机。当市电正常时,该充电逆变器可直接接通市电给负荷的供电,同时将交流电转换成为直流电并给蓄电池充电,并确保党蓄电池充足了电后自动停止充电,当电网停电时,该充电逆变器会自动切断市电和负荷之间的连接,瞬间启动逆变器,改由蓄电池经逆变器为负荷提供电力。

[img=800,419][/img]
  带市电互补的离网光伏储能系统图
  离网光伏储能系统是将光伏发电、储能系统和逆变等构成的光伏储能离网系统,它可以直接利用光伏组件给蓄电池充电,以满足用电负荷的需求。离网型光伏发电系统主要适合于一些特殊和远离电网的一些用电负荷,在一些通讯、边防哨卡、岛屿或者野外作业的场合和人群仍有着很大的市场需求空间,特别是非洲等欠发达国家和地区依旧有非常大的发展空间和市场。

[img=800,380][/img]
  南非15KW户用离网储能项目案例
  离网型光伏储能电站也可以安装在经常停电或电网供电不稳定的地方。蓄电池系统不仅可以采用光伏发电系统充电,也可以在常规电网通电时由常规电力充电,保障电源供电。

[img=800,313][/img]
  哥伦比亚15KW户用离网储能项目案例
  离网型光伏储能电站
  在设计过程中应考虑的问题
  1.给逆变器留足够余量
  通常离网型光伏发电是针对具体的负载的电源系统,在设计过程中应计算和核对接入系统的负载的额定功率,要根据负载的总功率确定所采用的逆变器的输出功率,充分考虑某些特殊负载在启动时需要的浪涌电流和启动功率、无功功率可能对逆变器的影响和需求,要给逆变器留足充分余量。一旦逆变器容量确定,所接负荷的容量就不能随意扩大或增加,因此离网型光伏发电系统要给逆变器留足余量。
  2.充分考虑各种负载与逆变器的匹配
  离网型光伏发电系统要充分考虑各种负载与逆变器的匹配,特别是网内负载如果有诸如洗衣机、电冰箱、空调机等带有电机等电感性的负载就必须选择和配备正弦波或准正弦波的逆变器,以满足电感性负载对逆变器输出波形的需求。
  3.计算每一个负载每天平均工作时间和用电量
  以客户需求为依据来设计光伏阵列的容量和蓄电池的容量,达到既满足用户用电需求,又能控制总体投资成本的目的。
  4.以全年最差月的太阳辐射量作为设计依据
  离网系统要保证辐射量最少的月,光伏系统仍能够保证供电(通常全年最差月都在冬季。这一点和并网系统不同,并网电站的设计依据是全年太阳能辐射总量。)因此,离网光伏发电系统通常会按照最差月的最佳倾角来设计光伏阵列的倾角。也就是说,离网型光伏发电系统的阵列倾角通常都会比当地地理纬度角大2°~ 8°,以兼顾冬季太阳辐射较弱的情况。

[img=800,600][/img]
  5.光伏阵列容量Qp可用下列公式计算

[img=467,131][/img]
  Pi: 负载功率
  hi: 负载工作时间
  H: 最差月太阳能辐射日峰值小时
  ηb: 蓄电池充放电效率
  ηc: 控制器效率
  ηi :效率
  6.蓄电池容量Qb可由下面公式计算

[img=466,86][/img]
  Qb = (Ah)
  D: 储电天数
  A: 蓄电池放电深度
  总结:只有做好系统设计,才能实现电站发电量最大化。在具体项目中, 建议参考并灵活应用,不可盲目设计。
  原文链接:

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-25 21:47 , Processed in 0.050703 second(s), 25 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表