  管道拉入过程需要符合哪些规定你知道吗?以下是——巍特环境总结整理的管道修复内衬管道穿插保护措施:

  1.应按如下规定进行试穿插: 当采用穿插法、折叠内衬法、缩径内衬法时,内衬管道穿插前应分别采用一个与待插管直径相同、材质相同、断面形态相同、长度不小于3m的管段进行试穿,并检测试穿后管段表面损伤情况,划痕深度不应大于内衬管道壁厚的10%。

  2.连续管道穿插应在地面上安装滚轮架、工作坑中应铺设防磨垫;

  3.应对内衬管道的牵拉端或顶推端采取保护措施;

  4. 应在原有管道端口设置导滑口。

  连续管道穿插作业应符合下列规定:

  1.管道不得被坡道、操作坑壁、管道端口划伤;

  2.内衬管道宜经过24h的应力恢复后进行后续操作;

  3. 牵拉过程中牵拉力不应大于内衬管道截面允许拉力的50%。

  4.牵拉操作不宜中途停止;

  5. 管道的拉伸率不得大于1.5%,管道牵拉速度不宜大于0.3m/s,在管道弯曲段或变形较大的管道中施工应减慢速度;

  6.内衬管道伸出原有管道端口的距离应满足内衬管道应力恢复和热胀冷缩的要求。

  现场折叠管的复原过程应符合下列规定:

  1.折叠管复原作业结束后,端口处理和连接应符合如下规定:管道修复后,应对管道施工接口进行密封、连接、防腐处理。不能及时连接的管道端口,应采取保护措施。

  2. 折叠内衬法施工的记录应符合如下规定:非开挖修复更新工程施工应对工作坑开挖、管道断管与改造、管道预处理、端口处理与连接、管道压力试验、管道冲洗消毒和工作坑回填等基础施工工艺进行记录,并应对PE管道焊接、PE管道折叠变形、PE管道穿插和PE管道复原等施工工艺进行记录。

  3.折叠管复原后,压力应保持稳定,且不应少于8h。

  4 .复原后,应采用电视检测(CCTV)检查折叠管复原情况。当复原不完全时,应采取措施。

  6.可采用注水或鼓入压缩空气加压使折叠管复原。

  7. 复原时应严格控制加压速度,折叠管应完全复原,不得损坏。

  深圳巍特环境(872709)是专业从事管道修复,,管网智慧化,速格垫衬法管道修复,scl防渗膜、管道非开挖修复的管道修复公司;提供垫衬法、速格垫、scl防渗膜、排水管道非开挖修复的智慧管网运营公司.