佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 633|回复: 0

元特科技:voc检测仪的信号传输距离详解!

[复制链接]

579

主题

579

帖子

131

积分

积分
131
发表于 2019-10-16 10:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  固定式气体检测仪由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,气体报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。

  一、线缆的传输距离
  最远距离1000米,与气体探测器的数量,使用的线缆粗细都有关系,源距离可以通过增加信号放大器来增加传输距离。

  二、气体检测仪的输出信号有哪些
  三线制:4-20MA标准信号、二线制:M-BUS信号或RS485信号、四线制:RS485信号、标准RS485信号

  三、常用的线缆规格
  三线制分线:一般使用国标或非标RVV3*1.0-1.5-2.5mm2,如果信号干扰首映国标或非标RVVP3*1.0-1.5-2.5mm2,(字母R代表软线,字母V点半绝缘体聚氯乙烯(pvc),字母P代表屏蔽)。

  四线制总线:一般使用国标或非标RVV4*1.0-1.5-2.5mm2,如果信号干扰首映国标或非标RVVP4*1.0-1.5-2.5mm2,(字母R代表软线,字母V点半绝缘体聚氯乙烯(pvc),字母P代表屏蔽)。

  两线制总线:使用RVS2*2.5双绞线(字母S代表双绞线,字母R代表软线,字母V代表聚氯乙烯(绝缘体)

深圳市元特科技有限公司国内外voc检测仪专家,专注研发生产臭氧检测仪的,厂家直供臭氧检测仪,voc检测仪,四合一气体检测仪等.voc检测仪价格咨询:0755-26722925

  公司官网:

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-10-25 18:29 , Processed in 0.060936 second(s), 23 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表