想必大家都知道电缆附件与电缆头是有很大区别的,电缆接头在生产制造制做时会出現很多难题。下面由安徽伊法拉电力科技公司给大家分享电缆接头的制作要求,具体内容如下: 1、制做电缆终端设备与连接头,从剥切电缆刚开始应持续实际操作直到进行,减少绝缘曝露時间。剥切电缆时不可损害线芯和保存的绝缘层。额外绝缘的包绕、装配线、热收缩等应清理。 2、充油电缆路线有连接头时,先要制做连接头;两边有位差时,先要制做底位终端设备头。 3、电缆终端设备和连接头应采用提升绝缘、密封性防水、机械设备维护等对策。6kV及左右电力工程电缆的终端设备和连接头,尚需有改进电缆屏蔽掉顶端静电场集中化的合理对策,并应保正外绝缘两色和对地间距。 4、35kV及下列电缆在剥断线芯绝缘、屏蔽掉、金属材料护线套时,线芯沿绝缘表层至近期接地址(屏蔽掉或金属材料护线套顶端)的最少间距应合乎表6.2.4的规定。 5、塑胶绝缘电缆在制做终端设备头和连接头时,应彻di消除半导电性屏蔽掉层。对包带高纯石墨屏蔽掉层,应应用有机溶剂擦去碳迹;对挤压屏蔽掉层,剥除时不可损害绝缘表层,屏蔽掉顶端应整平。 6、三芯锡纸绝缘电缆应保存统包绝缘25mm,不可损害。剥除屏蔽掉碳墨纸,顶端应整平。弯折线芯时应匀称用劲,不可损害绝缘纸;线芯弯折半经不可低于其直徑的10倍。包缠或注浆、添充绝缘原材料时,应清除线芯支系处的磁密。 7、充油电缆终端设备和连接头包绕额外绝缘时,不可彻di关掉工作压力箱。制做中合真空泵解决时,从电缆中外渗的油应立即排出来,不可囤积在瓷套或罩壳内。 8、电缆线芯联接时,应去除线芯和软管内腔油渍及空气氧化层。套接磨具与金具应相互配合适当。压缩比应符合规定。套接后应将接线端子或软管上的凸痕维修光洁,不可残余毛边。选用焊锡联接电缆铜线,应应用中性化助焊膏,不可烫伤绝缘。 9、三芯电力工程电缆接头两边电缆的金属材料屏蔽掉层(或金属材料套)、铠装电缆层应各自联接优liang,不可终断,跨接线的横截面不可低于本标准表6.1.8电线接头横截面的要求。直埋电缆接头的塑料外壳及电缆的金属材料护层应做防腐蚀解决。 10、三芯电力工程电缆终端设备处的金属材料护层务必接地装置优liang;塑胶电缆每相铜屏蔽掉和钢铠应焊锡电线接头。电缆根据零序电流电压互感器时,电缆金属材料护层和电线接头解决地绝缘,电缆接地址在电压互感器下列时,电线接头应立即接地装置;接地址在电压互感器左右时,电线接头应越过电压互感器接地装置。 11、装配线、组成电缆终端设备和连接头时,各构件间的相互配合或钢筋搭接处务必采用补漏、防水和密封性对策。铅包电缆铅封时应擦去表层金属氧化物;搪铅時间不适合太长,铅封务必密实度无出气孔。充油电缆的铅封需分2次开展,第1次堵漏油,第二次成型和提升,低位差铅封运用环氧树脂胶结构加固。 以上是安徽伊法拉电力科技为大家整理的资料,安徽伊法拉电力有限公司专业致力于电力电缆附件产品的研发、生产、销售于一体,期待与您合作! 安徽伊法拉电力科技有限公司是一家专业研发、生产、销售的电缆附件厂家。主营产品包括:、冷缩电缆附件、热缩电缆附件、电力绝缘护罩、可分离式电缆终端、绝缘穿刺线夹、电缆防水盒、电缆固定夹、电缆中间接头防爆盒等产品。24小时服务咨询热线:18156768783 伊法拉电力科技:
|