DP总线方案的实现/PA总线电缆和DP通讯电缆有区别吗、安徽天缆电气有限公司
DP通讯电缆有区别吗 欢迎您进入安徽天缆电气有限公司。安徽天缆电气专业生产:仪器仪表,耐磨热电阻,耐磨热电偶,特种电缆,铁路机车电缆,内屏蔽数字电缆,长途对称信号电缆,西门子DP总线,铝护套计轴电缆,低烟无卤环保电缆,镀银航空导线,超高温纯镍导线,延长型补偿电缆,各种特殊电缆,都可以单独定制加工,特种电缆伴热带电缆,煤矿信号电缆,铠装控制
安徽天缆电气有限公司详细介绍:
欢迎您进入安徽天缆电气有限公司。安徽天缆电气专业生产:仪器仪表,耐磨热电阻,耐磨热电偶,特种电缆,铁路机车电缆,内屏蔽数字电缆,长途对称信号电缆,西门子DP总线,铝护套计轴电缆,低烟无卤环保电缆,镀银航空导线,超高温纯镍导线,延长型补偿电缆,各种特殊电缆,都可以单独定制加工,特种电缆伴热带电缆,煤矿信号电缆,铠装控制电缆,高温补偿电缆,螺旋电缆,同轴射频电缆,耐火耐高温电缆,耐油船用电缆,高柔性拖链电缆,高压交联电力电缆,计算机屏蔽电缆,1-10KV架空电缆,电机引接软电缆,铁路机车软电缆,特软低温扁电缆,485专用线·RS485专用线TZ(X)铜丝斜纹编织线欢迎各位来询价!
PA总线电缆和DP通讯电缆有区别吗,当然有区别!并且不能通用。
PA电缆的特性阻抗是100Ω,导体是18AWG;
而DP电缆的特性阻抗是150Ω,导体是22AWG.
早在1995年,上面两种电缆我国已实现国产化并且有铠装型、阻燃型、耐高温型、耐寒型、低烟无卤型等多个系列。
PA仪表接入S7-400H系统方案
PA仪表接入系统的两种方案比较: DP/PA耦合器方案(直接寻址) DP/PA连接器方案(PA Link) 需要使用的模块 DP/PA耦合器(DP/PA Coupler) DP接口模块(DP Link)
DP/PA耦合器(DP/PA Coupler)* PROFIBUS DP总线通讯速率 只能45.45 Kbit/s 大至12 Mbit/s 所连接的PA设备的地址占用 所有PA设备都占用前一段总线的DP地址 仅连接器占用一个DP地址;
PA设备使用与DP网络无关的PA地址 所连接的PA设备总字节数限制 —— ≤ 244字节输入(Input)
≤ 244字节输出(Output) 连接PA设备数 ≤ 31 (每个DP/PA耦合器) ≤ 64 (每个DP/PA连接器)
≤ 31 (DP/PA连接器中的每个耦合器) 与冗余系统连接 不可以 可以 配置PA冗余 不可以 可以 方案成本 较低 较高 注:在使用DP耦合器直接寻址方案时,可以不在HW中组态FDC 耦合器。 PA仪表系统 的总线结构
由于PA仪表支持多种拓扑架构,PA仪表的连接方法主要分为总线型和树形两种,也可以为两者的混合架构。下图是总线型和树型混合架构: · T型头连接方案(总线型)需要注意T型头连接方案的维护成本,因为每个PA仪表在连接至PA总线时需要布置三个接头,当PA总线出现通讯故障时排除很困难;同时T型头使用快速插头方式连接,每次拆开后需要重新连接拔线和接线。 · AFD接线箱(树型) 借助有源现场分配器可以PA总线的树型架构;同时树型架构也可以实现PA总线的耦合器冗余及PA环网冗余。西门子发布的AFD信息如下表所示: 6ES7 157-0AG80-0XA0 AFS,用于耦合器冗余 6ES7 157-0AG81-0XA0 AFD4,4个分支 6ES7 157-0AG82-0XA0 AFD8,8个分支 6ES7 157-0AG83-0XA0 AFDiS,可用于防爆1区 6ES7655-5DX60-1BB0 AFDiSD, 带诊断功能、可用于防爆1区。AFDiS的后续产品 6ES7655-5DX40-2AA0 4分支,不带外 在使用AFD布置树型架构时支线长度与分支数相关,参考以下截图; DP/PA link配置限制
在使用DP/PA link时需要遵循以下限制 · 一个接口模块后面多连接5 个 FDC · 只有后的一对FDC可以配置为冗余 · 一个DP/PA link大的配置字节数限制为 244byte输入/244byte输出 · 一个DP/PA link 多连接64 个PA仪表(适合接口模块 153-2BAx2 和153-2BAx0) 如何在TIA中使用PA仪表
在TIA Portal中使用PA仪表时FDC 可以作为DP/PA耦合器独立模式运行;也可以作为DP/PA Link模式运行,此时需要借助GSD tool工具生成DP Link和PA设备的GSD文件。 推荐使用DP/PA耦合器的方案,此时无需对耦合器进行组态,只需要将CPU的DP总线波特率调整为45.45kbps即可。
|