  如何对消防应急灯进行做相关检测说明灯具使用的正常的呢?
  大家知道消防应急灯与智能疏散系统如何检测吗?消防应急照明灯是最常见的一种消防产品,消防应急照明灯的主要作用是在火灾发生时断电的情况下为火灾现场提供照明。当发生火灾时,火灾现场的供电系统都是会被切断的,此时火灾现场可能就会漆黑一片,火灾现场人员就不能快速的找到安全出口,而导致生命安全受到威胁。那么我们应该如何对消防应急灯进行做相关检测说明灯具使用的正常的呢?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具体内容如下:
  1、消防应急灯具的色调、标示信息内容应符行业标准《消防安全应急照明灯和消防疏散标示系统软件》GB17945的规定,标示方位应与布置方位相同。
  2、状态指示灯表示正常。
  3、连续操作试验机构3次,观察消防应急灯的自动紧急切换情况。
  4、紧急工作时间应大于或等于本身名称的紧急工作时间。
  消防应急灯具检测项目
  1、消防应急灯具的光源及隔热情况应符合要求。
  2、使用的电池应与有效证明文件相符。
  3、状态指示灯应正常。
  4、连续3次按试验按钮,标志灯具应能完成自动转换。
  5、应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。
  6、安装区域的较低照度值应符合设计要求。
  7、光源与电源分开设置的照明灯具安装时,灯具安装位置应有清晰可见的消防应急灯具标示,电源的试验按钮和状态指示灯应可方便操作和观察。
  消防应急灯集中化电源检测新项目
  1、查验安装场地应符合规定。
  2、供电系统应合乎布置规定。
  3、应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。
  4、输出线路、分配电装置、输出开关电源负荷应与布置相符合,且不可联接与消防应急照明灯和消防疏散标示不相干的负荷或电源插座。
  5、消防应急照明灯集中化开关电源需设主电和应急电源情况显示灯,主电情况用翠绿色,紧急情况用鲜红色。
  6、应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(或开关),不应设影响应急功能的开关。
  7、应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色。
  以上内容就和大家分享到这里,如果想要了解更多关于的相关内容,请关注大成智慧消防应急灯厂家网站(),我们会定期更新内容;如果想要了解消防应急灯价格、消防应急指示灯价格、应急灯价格、照明灯价格,欢迎来电咨询!咨询热线:133-4298-2185