  咱们知道电流互感器二次侧和丈量外表电流线圈串联构成闭合电路,因为阻抗很小,所以二次挨近短路条件,电压很低,但假定二次开路,电流互感器是相当于一个升压变压器,它的二次打开,无电流二次,失掉平衡效应,电流磁芯磁通跳变,感应电动势也急剧增加,导致二次电压大幅度增加,可升至几百伏甚至几千伏。很简单对人构成电击,并或许击穿二次线和电器元件的绝缘,这是非常风险的。
  其他,假定铁芯的磁通量大大增加,铁芯会发热,或许会烧坏变压器。其他,因为二次电流为零,电流表、功率表等政策均为零,电流继电器不能正常作业,失掉一次电路的监督维护效果。[img=300,300][/img]
  电压互感器、电流互感器二次侧接地的原因?
  1. 电压互感器的二次侧应有一个接入地址,这主要是出于安全考虑。当一次侧和二次侧绕组之间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会跳向二次侧,二次侧的接地能够保证人员和设备的安全。其他,经过接地,能够为绝缘监理设备供给相电压。
  2. 电流互感器的二次侧应有少量接地。因为HCT的一次侧为高压,当一圈线和二圈线之间因绝缘损坏而发生高压击穿时,高压就会跳变为低压。假定二次线圈有一点接地,将高压引进到地,使二次线圈坚持接地电位,然后保证人员和设备的安全。