(1)建立质保证体系,落实质量责任制,做好施工前的施了技术与安全交底,进行智能张拉设备系统相关知识培调,确保施工质量。
(2)后张法顶应力混凝土在混凝土浇筑前不得穿束,混士浇筑塑料管,硬朝料管的直径宜小于管道直径lcm。
(3)张拉时混凝土几何尺寸、龄期和强度必须符合设计要求,设计无要求时张度不应低于设计强度值的85%,养生时间个少于7d。锚垫板下及周边混凝十须密实,若有蜂窝及其他缺陷,拆模后应立即处理,处理完毕满足要求后方可张拉。
(4)安装张拉设备时,应使张拉合力作用线与预应力筋的轴线重合。锚具、限位板安装前,应检查孔位分布的重合一致性。安装时必须保计各个孔位对中,不能发生偏位。
(5)预力筋张拉固锚后,错具夹片顶面应平齐,其错位不得大于2mm。
(6)预应力筋张拉后将多余分切除,切当后应力筋的外露长度不应小于30mm,严禁使用电弧焊切割。
(7)张拉速率控制:张拉速率应控制在张控制力的10%-15%/min,对于长度大于50m的弯束或长束,张拉速率应降低,宣取张拉控制力的10%/min,并匀速加压,为确保多点张拉的同步性,可增加几个停顿点。
(8)钢线线伸长量控制:钢纹线实际伸长值与爆论仲长值的片值应符合设计规定。设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值控制在±6%以内;否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。
(9)张拉持荷时间控制:持荷时间为稳正时间,**短不得少于5min两端张拉50m以上的预应力筋宜取8min。
(10)采用预应力张拉智能控制系绕进行张拉,排除人为、环境因素影响,由计算机完成张拉、停顿、持荷等命令的下达,实现张拉停顿点、停顿时间、加载速率的完全同步性。
|