佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 182|回复: 0

应急照明灯具配电回路的设计

[复制链接]

1926

主题

1926

帖子

320

积分

积分
320
发表于 2021-11-10 14:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  应急照明灯具配电回路的设计
  应急照明灯具配电回路的设计:
  一、水平疏散区域应急照明灯具配电回路的设计应符合下列规定:
  1 应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元设置配电回路;
  2 除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路;
  3 避难走道应单独设置配电回路;
  4 防烟楼梯间前室及合用前室内设置的应急照明灯具应由前室所在楼层的配电回路供电;
  5 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道,应单独设置配电回路。
  二、竖向疏散区域应急照明灯具配电回路的设计应符合下列规定:
  1 封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路;
  2 敞开楼梯间内设置的应急照明灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电。
  3 避难层和避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路。
  三、任一配电回路配接应急照明灯具的数量、范围应符合下列规定:
  1 配接应急照明灯具的数量不宜超过60只;
  2 道路交通隧道内,配接应急照明灯具的范围不宜超过1000m;
  3 地铁隧道内,配接应急照明灯具的范围不应超过一个区间的1/2。
  四、任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定:
  1 配接应急照明灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80%;
  2 A型应急照明灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型应急照明灯具配电回路的额定电流不应大于10A。
  以上内容就和大家分享到这里,如果想要了解更多关于的相关内容,请关注大成智慧应急照明灯具厂家网站(),我们会定期更新内容;如果想要了解应急照明灯具价格、消防应急灯价格、照明灯价格,欢迎来电咨询!咨询热线:133-4298-2185
  原文链接:

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 外链吧 | 雨住水巷 | 五金修配网 | 免费优化 | 全能百科 | 万能社区 | 链接购买
  • 在线咨询

  • 外链吧正规seo交流2群

    QQ|手机版|小黑屋|佛性SEO |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2024-11-2 14:27 , Processed in 0.056654 second(s), 23 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表